引 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第585号关于发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》的公告——现批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为GB 50981-2014,自2015年8月1日起实施。其中,第1.0.4、5.1.4、7.4.6条为强制性条文,必须严格执行。为减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,新建项目逐渐强制要求做抗震支架。
引
中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第585号关于发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》的公告——现批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为GB 50981-2014,自2015年8月1日起实施。其中,第1.0.4、5.1.4、7.4.6条为强制性条文,必须严格执行。为减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失,新建项目逐渐强制要求做抗震支架。
在《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014中明确指出:“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计”主要包括建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等(具体设计范围如下):
1、 冷热水、消防、空调等系统设备、管道抗震设计范围:悬吊管道中超过1.8KN的设备; 大于等于DN65以上的生活给水、消防管道 ;(重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装)
2、空调、通风管路系统抗震设计范围: 所有截面面积大于等于0.38㎡的矩形风管;所有直径大于等于0.7m的圆形风管; (空调风管目前不做强制要求)
3、电力系统管道及电缆桥架系统抗震设计范围:内径大于等于60mm的电气配管;重力大于等于150N/m的电缆桥架、电缆槽盒、母线槽;( 桥架每米15KG以上需要做抗震支架 ;或者强电桥架宽度大于等于200mm,弱电桥架大于等于300mm;电气配管,内径大于等于60mm)
GD065-T+L
G 给排水消火栓喷淋系统 F 暖通风管系统 Q 电气桥架系统
D 单管 Z 组合
065规格
T=侧向抗震支架
T+L=侧向+纵向抗震支架
新建工程中,给水、消防水管道水平最大间距12米;排烟风管水平最大间距9米,桥架水平间距12米。目前,地上抗震支架无硬性验收要求。详见下表:
综合我们目前已经施工完成的项目或者正在建设中的项目,塔楼不考虑抗震支架的情况下,抗震支架大概单方造价水平: 按照地下室建筑建筑面积核算,含税单方造价大概12~20元/㎡;按照整个项目建筑面积核算,含税单方造价大概3~8元/㎡。
抗震支架标准图形
现场图片
对于新建工程的抗震支架清单编制,有以下两种建议方案:
1. 按照地下室规划证建筑面积综合单价包干;
2. 按照上述项目名称,分类别暂估工程量,结算据实调整。