以消防单管为例,管道公称直径DN100。该点布置的抗震类型为双向支架,支架安装形式如图1所示。

image.png

图1单管节点抗震支架设计形式示意图


设计基本原则

在遵循相关现行规范计算水平地震作用效应组合的基础上进行抗震支架设计。

image.pngimage.png

水平地震作用标准值计算

 DN100 喷淋水管满水线密度为 21kg/m

初选侧撑间距 12m管道总重G12=21×12×9.8=2.47kN

初选纵撑间距 24m管道总重G24=21×24×9.8=4.94kN

依据《建筑抗震设计规范》GB 50011‐2010 13.2.3 条和《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981‐2014 3.3.53.4.1 和 3.4.5 采用等效侧力法计算管道水平地震作用标准值

F=γηζ1ζ2αmaxG

其中γ 为非结构构件功能系数乙类建筑对于消防水管 γ=1.4

η 为非结构构件类别系数对于消防水管 η=1.0

ζ1 为状态系数支承点低于质心 ζ1=1.0

ζ2 为位置系数按最不利位于建筑顶部 ζ2=2.0

αmax 为地震影响系数最大值,一般地区抗震设防烈度为 6 设计基本地震加速度为 0.10g依据结构设计总说明根据安评报告基本地震加速度值提高为 0.15g多遇地震下查表取 αmax=0.12

依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981‐2014 8.2.5 条条文说明, 水平地震作用综合系数αEk=γηζ1ζ2αmax=1.4×1.0×2.0×1.0×0.12=0.336<0.5αEk=0.5代入公式计算管道水平地震作用标准值

F12=αEkG12=0.5×2.47=1.23kN

F24=αEkG24=0.5×4.94=2.47kN

image.png



image.png

    注:括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g0.30g的地区。



荷载作用效应计算

image.png                    image.png


依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981‐2014 3.5.1 基本组合

S=γGSGE γEhSEhk

式中γG  为重力荷载分项系数 γG=1.2

SGE 为重力荷载代表值的效应

γEh 为水平地震作用分项系数 γEh=1.3

SEhk 为水平地震作用标准值的效应。

基本组合

S12=γGSGE γEhSEhk=1.3×1.23=1.61kN

S24=γGSGE γEhSEhk=1.3×2.47=3.21kN

4产品选型与承载力验算

4.1侧向抗震支撑

初选长度为 1.25m 的螺杆M12 作为吊杆长度为 1.77m 的 XLD‐C41 槽钢作为斜撑通过抗震连接铰链与 U 型吊夹相连通过震连接铰链和后扩底锚栓 M12有效锚深 80mm与混凝土楼板相连斜撑单侧布置。

斜撑承载力验算S41=S12/sin45°=2.27kN<27.30kN验算通过。

抗震连接铰链上的荷载作用效应S=S12/sin45°=2.27kN<7.3kN验算通过。

依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145‐2013 6.1 

混凝土抗拉锚栓=S12=1.61kN 砼设计拉 =9.38kN 验算通过。

混凝土抗剪锚栓=S12=1.61kN锚栓设计剪=无穷大锚栓边距大不会发生混凝土剪切破坏),验算通过。

复合验算(1.61/9.38)2 (1.61/∞)2=0.06<1验算通过。

故间距 12m 的侧向支撑验算通过。

4.2 纵向抗震支撑

初选长度为 1.77m 的 XLD‐C41 槽钢作为斜撑通过抗震连接铰链与管夹相连通过抗震连接铰链和后扩底锚栓 M12有效锚深 80mm与混凝土楼板相连斜撑单侧布置。

斜撑承载力验算S41=S24/sin45°=4.54kN<27.30kN验算通过。

抗震连接铰链上的荷载作用效应S=S24/sin45°=4.53kN<7.3kN验算通过。

依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145‐2013 6.1 

混凝土抗拉锚栓=S24=3.21kN 砼设计拉 =9.38kN 验算通过。

混凝土抗剪锚栓=S24=3.21kN锚栓设计剪=无穷大锚栓边距大不会发生混凝土剪切破坏),验算通过。

复合验算(3.21/9.38)2 (3.21/∞)2=0.12<1验算通过。

故间距 24m 的纵向支撑验算通过。