中央空调液管的膨胀阀前后各加了一个角阀,对制冷量有何影响.膨胀阀前面的角阀引起的压力损失可以归结到过冷度减少,而早成制冷量减少.而后面角阀对制冷量有什么样的影响.
中央空调液管的膨胀阀前后各加了一个角阀,对制冷量有何影响.
膨胀阀前面的角阀引起的压力损失可以归结到过冷度减少,而早成制冷量减少.
而后面角阀对制冷量有什么样的影响.
12楼
还是回家翻翻书再说吧!
回复
13楼
不知道我的回答能不能让楼主满意,希望经常来这里!
回复
14楼
非常满意!非常感谢!希望以后多多指教.
回复
15楼
希望以后经常过来,希望能继续和你探讨问题!
回复
16楼
见笑了,我只是感觉应该是节流后的气体,但是确实没在书本上看见过,学习了。还是书读得少啊。
回复
17楼
没关系,我们也是学习,大家一起学习!
回复
18楼
你的这篇文章写得很好!很有专业水平!因此我想请教另外一个问题:
我们在做空调系统测试时, 会发现冷凝器高压,蒸发器低压参数都很好, 过热度也不高, 但对比压缩机的理论性能, 制冷量很低!
这是经常遇到的问题!
从制冷系统P-H曲线看, 对同一个压缩机, 蒸发压力越高,冷量应该越大. 比如: 我们知道DANFOSSSM090压缩机的理论参数为:
蒸发温度:2.5., 过热度:11.1K , 冷凝温度: 50, 过冷度:8.3,---冷量: 19.2KW
但我们做系统时,的参数是:
蒸发温度:3.5., 过热度:5.K , 冷凝温度: 48, 过冷度:4.3,---冷量只有: 14KW
从P-H曲线看, 蒸发温度:3.5., 过热度:5.K应改得到更大的冷量, 但实际上蒸发器上测不到, 只有2个可能的原因:
1) 系统确实提供了更大的冷量, 但这些冷量被压机, 气汽液分离器等"吃"掉了---压机会"吃掉这么多冷量吗?
2) 系统并没有提供更大的冷量,因为这时冷媒的质量流量少了! ---如果这样, 实际系统中存在什么问题, 使得冷媒的质量流量比理论减少了呢?按道理质量流量应该更大才对!
这个问题我和很多专业人事讨论过, 不得其解或避开问题的实质, 你要有答案! 愿交个朋友! 不胜感激!
谢谢! 答案可发我的邮件: fengxi_tong@hotmail.com.
回复