液管管路上的压力损失对制冷量的影响
ningsf98
ningsf98 Lv.3
2006年05月17日 15:01:45
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调液管的膨胀阀前后各加了一个角阀,对制冷量有何影响.膨胀阀前面的角阀引起的压力损失可以归结到过冷度减少,而早成制冷量减少.而后面角阀对制冷量有什么样的影响.

中央空调液管的膨胀阀前后各加了一个角阀,对制冷量有何影响.
膨胀阀前面的角阀引起的压力损失可以归结到过冷度减少,而早成制冷量减少.
而后面角阀对制冷量有什么样的影响.
免费打赏
峰哥
2006年05月17日 18:16:11
2楼
后面也一样呀!
后面加角阀,造成节流压降变大,干度变大,造成进入蒸发器的液态制冷剂变少,制冷量减少。
你可以画以下lgp—h就是节流压降变大就行了,你看看怎么变化。
回复
kt9801
2006年05月17日 20:51:20
3楼
不如limanfeng老师画一个上传上来给大家学习吧:)
回复
峰哥
2006年05月18日 09:16:27
4楼
如果这个还不会画,建议看看书本再来这里参加讨论!
回复
ningsf98
2006年05月18日 10:26:06
5楼
说的有道理,感谢拉.不过我是这样考虑,把后面的角阀看成节流阀.与电子膨胀阀一起节流作用.总感觉节流本身就是降压作用.因此不存在什么制冷量损失.如果蒸发温度和冷凝温度一定压降是一定,电子膨胀阀又是按照过热度控制。
回复
ningsf98
2006年05月18日 10:34:33
6楼
不知道在液管的电子膨胀阀前后加了两个角阀后,对制冷量影响有多大啊。现在想把两个角阀去掉,在电子膨胀阀前加一个球阀。
回复
峰哥
2006年05月18日 15:12:14
7楼
1.如果你的冷凝压力和蒸发压力确定的话,那么无论你在什么位置安装阀门都没有冷量损失。
2.但是实际情况,蒸发压力和节流装置有一定的关系,必然会受到影响。
3.其实这个安装什么阀门都可以,不过就是阀门调节流量或压降的问题而已。
4.现在有很多做法,在电子膨胀阀前连接毛细管,进行粗挑,后面在安装电子膨胀阀。
自己的见解,仅供参考!
回复
ningsf98
2006年05月19日 09:31:03
8楼
我突然明白拉,其实都可以归结为过冷度的减少,导致进入节流阀后造成闪发气体,从而早成冷量的减少。
回复
峰哥
2006年05月19日 10:01:19
9楼
就是闪发蒸气的多少决定的,你说的没错!
回复
ghm5566
2006年05月19日 16:16:00
10楼
我有点无知啊,请问闪发蒸汽是什么?是节流降压后的气体吗,这是那里的概念呢,我却没听说过。
回复
峰哥
2006年05月19日 17:01:13
11楼
真的,假的.
节流过程产生的蒸汽就是闪发蒸汽!
回复