本楼是18层的办公楼,11 (51.27M)到 23(82.58M)压力 都超过 50M了假如采用减压孔板的话,是11~23的每个栓口都设置减压孔板么?

本楼是18层的办公楼,11 (51.27M)到 23(82.58M)压力 都超过 50M了
假如采用减压孔板的话,是11~23的每个栓口都设置减压孔板么?

1147849172179.JPG

免费打赏
applan
2006年05月17日 15:31:05
2楼
1、都要设置;
2、可以采用减压稳压消火栓;
3、看着标号怎么这么别扭,楼主不标楼层号么?
回复
水人水
2006年05月20日 18:31:35
3楼
我这是来个个特写,扩大了消火栓的编号.左边的就是楼层标号,太小了.
呵呵!
回复
freewind0
2006年05月20日 21:57:58
4楼
算算压力,看技术措施,有最大压力值采用减压稳压消火栓,还要标出减压后的压力
回复
ydh1981
2006年05月20日 22:07:23
5楼
可以采用减压稳压消火栓
回复
zhangwei1985122
2006年05月20日 23:07:11
6楼
都要设置减压孔板
回复
swqlily
2006年05月21日 14:28:25
7楼
可以采用自动稳压减压消火栓
要是采用减压孔板,则需要都设置
回复
xiuyugu
2006年05月21日 20:52:25
8楼
稳压减压消火栓
回复