我们公司是做是做电容柜配套用的复合开关经常遇到这样的问题,电容柜厂家在厂内会带电容调试或者在出厂检验的时候空载带电容合闸我们产品一次回路的保险丝老是会被冲掉,或可控硅被合闸过压击穿请问下大家关于电容柜调试的时候能否带电容呢有没有相关文献之类的具体说明
我们公司是做是做电容柜配套用的复合开关
经常遇到这样的问题,电容柜厂家在厂内会带电容调试或者在出厂检验的时候空载带电容合闸
我们产品一次回路的保险丝老是会被冲掉,或可控硅被合闸过压击穿
请问下大家关于电容柜调试的时候能否带电容呢
有没有相关文献之类的具体说明
12楼
调试时如果不是智能电容器,就不要带电容调试。带电容调试是 电容会充电 如果补偿负载达不到30% 一般电容控制器不会正常工作,也就是说电容 容易乱充放电 导致小范围电力故障,小则烧各调试设备 大则烧坏你们厂得电力设备(后果很严重)。本人亲身体验过(把调试设备烧了)
回复
13楼
我们只做接触器的通断实验,自动和手动实验,一般不检查电容器。
回复
14楼
在以前的公司时,都是不带电容的
回复
15楼
楼上所说的不带电容调试应该是你们都是只调试了一下二次回路(即对二次回路通电),一次回路不通电。我公司调试是带电容器调试,先用绝缘摇表摇绝缘,打耐压,通电部分即先对二次单独通入控制电源,保证二次工作正常,然后对一次升压(因为车间负荷太小,不能直接通380V电源,自己做的升压试验台),电容器在低电压下会显示一定电流,从而判断一次部分接线是否有短路,接错线有不平衡现象。我们一般都是用单相电容器!
回复
16楼
我个人感觉各个电容柜厂家常品出厂时不一定都是严格按照文献来的,都是最终保证自己的柜子出厂后不会出现问题即OK了.
回复
17楼
正常都是不带电容直接投切的 都是模拟投切了啊,
回复
18楼
不带电容调试。若要检查电容,用专业设备。
回复
19楼
一般我们都是空载试二次控制回路哈。
回复
20楼
一般我们做的时候也只有投一路,试过没问题再切除后再投另一路试,一下投几个就不行了,要不跳了要不把硅整流或保险烧了
回复
21楼
我们也只是实验控制回路,在实际运行中发现最多的就是烧坏切换电容的接触器,3P的开关也有烧坏的一致没有好的解决办法,只有把容量加大来躲这个电流。
回复