【求助】关于低压补偿电容柜的调试问题
hmilysha
hmilysha Lv.3
2011年06月21日 08:56:11
只看楼主

我们公司是做是做电容柜配套用的复合开关经常遇到这样的问题,电容柜厂家在厂内会带电容调试或者在出厂检验的时候空载带电容合闸我们产品一次回路的保险丝老是会被冲掉,或可控硅被合闸过压击穿请问下大家关于电容柜调试的时候能否带电容呢有没有相关文献之类的具体说明

我们公司是做是做电容柜配套用的复合开关
经常遇到这样的问题,电容柜厂家在厂内会带电容调试或者在出厂检验的时候空载带电容合闸
我们产品一次回路的保险丝老是会被冲掉,或可控硅被合闸过压击穿

请问下大家关于电容柜调试的时候能否带电容呢
有没有相关文献之类的具体说明
免费打赏
kingismecs
2011年06月21日 11:15:42
2楼
这个不清楚,也在线等高手解答。。。
不过我们公司就没有这样试过,都是不带电容只试控制回路。。。。。
回复
hmilysha
2011年06月21日 13:38:36
3楼
是啊
一般厂家都是不带电容的
毕竟是我们的客户有些事情不好弄的太僵
所以想找些有说服力的资料
回复
dxdq123
2011年06月21日 15:36:35
4楼
调试是不带电容,三"C "检验中要求做试验时将电容摘掉。
回复
tqlfxdq
2011年06月23日 10:00:28
5楼
我们公司也是做补偿的,一般也都不带电容调试
回复
tqlfxdq
2011年06月23日 10:01:25
6楼
回复
liang11_cn
2011年06月23日 11:13:55
7楼
最好在出厂时带电容试验一下
回复
co-123321
2011年06月23日 16:27:32
8楼
我们公司也是做成套柜的,也都不带电容调试
回复
zhd102288
2011年06月23日 19:40:05
9楼
我们也只做控制回路的试验
不过短时间送一下也没问题吧,一组组来,间隔时间稍长一点
回复
孙笑笑
2011年06月23日 21:50:04
10楼
我以前不带电容,后来嫌麻烦,现在都带电容,不过3C是说要把电容拆下调试。
回复
hmilysha
2011年06月24日 12:42:14
11楼
请问下3C关于这个说明具体的文献哪里找
回复

相关推荐

APP内打开