消火栓系统用水量等于或超过30L/S时,供水环管一般为DN150,这时,立管的上下端各有一环状供水横管,下面接自消防泵的我称为供水环管,上面的环管是负责有立管因为检修或误操作下面的阀门关闭了,则其用水量可通过其它的立管及上面的环管转输过去,我称为转输环管,请教大家,转输环管是否也需要DN150?如未表达清楚可看附图!
消火栓系统用水量等于或超过30L/S时,供水环管一般为DN150,这时,立管的上下端各有一环状供水横管,下面接自消防泵的我称为供水环管,上面的环管是负责有立管因为检修或误操作下面的阀门关闭了,则其用水量可通过其它的立管及上面的环管转输过去,我称为转输环管,请教大家,转输环管是否也需要DN150?如未表达清楚可看附图!
2楼
等了一天,也没人回复!论坛太萧条了吧!有点深度的问题大家都不发言,是怕错么?版主能关注下么?如果论坛的问题都是新手问答,吸引不了有经验的高手,论坛如何红火?
回复
3楼
需要做DN150,连接两条及两条以上立管的环管可以理解成干管了
回复
4楼
不需要,上部环网为备用连通环网,不要把2种不利因素叠加。
回复
5楼
感谢上面两位同仁的意见!刚好相左,大家平时都咋做的,来讨论讨论么!
回复
6楼
画个简单的图示意一下:
假设云线1所框的管段发生故障或者在检修,云线2所框的区域发生了火灾,所需消火栓用水量30L/S
那么这部分水量就全部是通过云线3所示的管段供给,所以管径就应该按30L/S进行计算
消防管网成环的目的就是为了预防的各种可能发生的最不利条件,保证消防用水安全
回复
7楼
需要DN150,必须的
回复
8楼
回复6楼的,假如云线一处两立管间设置了阀门,那转输流量就是15L/S了吧!
回复
9楼
个人认为150 有时他会负责两根立管的流量转输 我的意思你们懂得
回复
10楼
多立管的情况下是不需要每条立管都做成DN150的,做到DN100足够,如果,仅有四根及以下立管的情况下,则需要立管为DN150
回复
11楼
必须做,DN150的,满足流量条件。