最近公司临时要采购一批DN2200和DN2500的给水用钢管,请问谁知道它们的壁厚有没有国标啊?规定是多少?谢谢了!

最近公司临时要采购一批DN2200和DN2500的给水用钢管,请问谁知道它们的壁厚有没有国标啊?规定是多少?谢谢了!
免费打赏
liuren1980
2006年05月16日 11:10:31
2楼
没听说过有DN2200的,
回复
ldsun
2006年05月16日 11:16:49
3楼
这种管径还什么国标阿,自己根据需要计算确定吧。
回复
liuxuzong
2006年05月16日 16:15:31
4楼
确实需要经结构计算确定,如无条件,可按管径的百分之一计,这是比较保守的估算。
回复
olley
2006年05月16日 16:44:18
5楼
谢谢各位!如果按1%管径计算的话,那DN2200和DN2500就分别要22mm和25mm啊,是不是太大了点?
回复
ldsun
2006年05月16日 18:15:00
6楼


除了耐压管子自身还有结构稳定性的要求,所以22mm也不算大,本来人家不就告诉你是保守估算。
回复
dgyic
2006年05月16日 23:01:07
7楼
给你一种情况的结果.
工作压力为380KPa 覆土3米.管径3000mm.地面活荷载为双车并行.土壤弹性模量取60*10^5时计算管壁厚为16mm.

2200mm的最大14mm就差不多了.你可以算算.
回复
dgyic
2006年05月16日 23:04:14
8楼
对了 .加上刚性环.管道的稳定性旧可靠的多了.我们大管子都做刚性环的.这样可靠些 .不知你们作不做.这个要具体计算的.
回复
dgyic
2006年05月16日 23:08:38
9楼
你定要做22mm或25mm的话也不是不可以 .不过大于18个厚的钢板不好买.一般厂家加工起来也很费劲的.这么大管子都是现场加工制作的 .买钢板卷焊.