从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:
从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。
请大家分析:
1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?
2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?
3、如何进行质量或安全整改?
4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?
注意:
1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!
2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!
3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!
第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]