只看楼主

从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:


从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。



请大家分析:



1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?



2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?



3、如何进行质量或安全整改?



4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?







注意:



1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!







2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!







3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!







第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]


20110617_9122baf701f97c2a6e75SGtKlf2vsAuF_jpg_thumb.jpg

免费打赏
muyuyao
2011年06月17日 15:11:54
12楼
焊管违规对口焊接3

套管过大;未满焊;焊接质量差!!!
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:15:25
13楼
焊管违规对口焊接4

钢丝已穿,就要穿缆或线了,焊缝处内部毛刺有伤缆的危险,会导致各类事故发生!!!

管口未用胶带封堵,成品保护未做,后患无穷!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-25 14:44 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:19:11
14楼
配电箱无门,二级箱内一只断路器下口接两根电缆
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:22:43
15楼
违规对口焊接后直接包扎,偷工序后还不负责,不满焊,也许他自己也知道内部焊渣会伤线!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-19 09:00 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:25:29
16楼
金属电管内部不做防腐、端部不套丝!!!
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:28:50
17楼
违规住在未交工的在建工程内,临舍内管理混乱,电线乱拉乱接,且违规使用电褥子

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-17 15:30 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:33:03
18楼
用脚手架钢管代替焊接钢管,且内、外不做防腐
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:35:52
19楼
接地扁钢搭接不规范,未对正、未三面施焊、未在焊接处做防腐!!!
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:39:32
20楼
非常不规范的总等电位安装:仅两根扁钢,联接扁钢数量肯定不足;用局部等电位的盒子代替总等电位箱!!!
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:45:02
21楼
不规范的总配电箱1:总漏参数是30毫安、0.1秒,不是150毫安、0.2秒;动力出线回路无标识;照明出线回路缺少漏保,漏电参数也应当是150毫安、0.2秒!!!
回复