【讨论】一些工程电装、临电及施工安全方面的违规照片及较规范图片
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年06月17日 14:27:20
只看楼主

从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:


从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。



请大家分析:



1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?



2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?



3、如何进行质量或安全整改?



4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?







注意:



1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!







2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!







3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!







第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]


20110617_9122baf701f97c2a6e75SGtKlf2vsAuF_jpg_thumb.jpg

免费打赏
libaio
2011年06月17日 15:46:52
22楼
说真的,好几个即使您说出了错误所在,我也看不出来哪错了,现场经验不够啊
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:11:30
23楼
违规使用螺纹钢做重复接地装置的接地极!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:10 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:17:47
24楼
违规使用双绞线且穿越脚手架,一旦漏电,会发生群死群伤事故

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:11 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:20:00
25楼
违规从动力二级箱端子排上接线
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:22:21
26楼
电管违规横向敷设
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:26:38
27楼
配置错误的动力二级箱:所有进出线回路都缺少断路器;且违规从一只出线刀熔隔离开关上接两路出线,其中一路未接PE线!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-7-13 08:26 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:32:22
28楼
配电箱未全部用明锁锁好,且所有动力二级箱箱门外侧最好应给出临电电工的电话
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:36:29
29楼
电缆随地拖放,未穿管入地,无任何安全防护
回复
muyuyao
2011年06月17日 19:38:44
30楼
一只漏电开关下口接三根出线电缆,且不接PE线
回复
y502x
2011年06月18日 09:59:15
31楼
引以为 鉴!