【讨论】一些工程电装、临电及施工安全方面的违规照片及较规范图片
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年06月17日 14:27:20
只看楼主

从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:


从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。



请大家分析:



1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?



2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?



3、如何进行质量或安全整改?



4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?







注意:



1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!







2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!







3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!







第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]


20110617_9122baf701f97c2a6e75SGtKlf2vsAuF_jpg_thumb.jpg

hsa8
2011年06月18日 11:05:46
32楼
大多是习惯性违章,希望各位从小事抓起,做好安全防护。
回复
muyuyao
2011年06月18日 12:40:20
33楼
违规配置、违规安装、违规接线的二级动力箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:13 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月18日 12:43:15
34楼
不用看操作箱,光看电焊机接线就知道属于违章!!!

电焊机接地桩上明显未接来自操作箱的PE线!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:13 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月18日 13:01:27
35楼
作为动力二级箱,出线回路单用不透明壳体的DZ47明显违章!!!

且接线有问题:1、DZ47下口不应当出两路线;2、盘芯接地未做;3、箱体PE排上地线数量不足,出线接了两路,地排上应该接有2+4(固定的4,我称之为铁4)=6根PE线:两出线的、一进线的、一箱门的、一盘芯的、一重复接地的。

我要求所有配电箱都做重复接地,这样既能提高用电可靠性,又能让一大批即便不懂电气的人员,通过我发明的、与铁4密切相关的“临电傻瓜检查法”,学会检查现场临电接线!!!

“临电傻瓜检查法”:1、对二级箱和三级箱,有几路出线,加上“铁4”,等于几,PE排上就应该接有几根PE线;PE线多了、少了都不对,都说明接线有问题,多出的线可能是以前留下的费线,必须拆除;如对三级箱,肯定只能接1路出线,1+4=5,故PE排上就应该接有5根PE线;2、对二级动力箱,PE排上接线数量取决于出线路数,如出6路,6+4=10,故PE排上就应该接,10根PE线;4、双开门的二级箱,另一侧箱门也应接地,可就近接在盘芯规定螺丝下。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:15 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月18日 13:18:23
36楼
楼梯间地平下的PVC电管,根本没有保护层!!!非常危险!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-18 17:39 编辑 ]
回复
scdragon
2011年06月18日 22:11:57
37楼
“出线回路单用不透明壳体的DZ47明显违章”这是哪里的规定?
回复
muyuyao
2011年06月19日 07:45:58
38楼
“出线回路单用不透明壳体的DZ47明显违章”这是哪里的规定?

---------请注意:这个箱子是临电二级箱,必须满足临电规范的要求,与普通配电的要求不同!!!依据还是2005年的JGJ46-2005临电规范,主要条文如下:

8.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关
以及
总断路器、分路断路器

总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-19 07:50 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月19日 09:04:03
39楼
在对口焊处涂抹砂浆,试图掩盖自己的违规行为!!!
回复
muyuyao
2011年06月19日 09:13:51
40楼
电管不连续,电线裸露;电管敷设有问题,本应是安装的

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:17 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月19日 09:21:41
41楼
临电配电箱端子排上大量违规接线,已拆下了部分接线,还有这么多!!!配电箱配置不规范!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:18 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开