从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:
从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。
请大家分析:
1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?
2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?
3、如何进行质量或安全整改?
4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?
注意:
1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!
2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!
3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!
第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]
42楼
从主体五方验收合格的工程上,拆下的卫生间局部等电位的引入扁钢:锈迹斑斑,截面明显不足,明显不是25*4的热镀锌扁钢!!!
回复
43楼
劣质的节能型电缆桥架:甲方擅自改变原设计的桥架型号XQJ,供货方美其名曰“轻型桥架、节能型桥架GBT 23639-2009 ”,架体壁厚不及槽式桥架要求壁厚的一半,且是用三张薄板拼起来的,隔30多厘米点焊,也没有采取连续的明显瓦楞结构(供货方楞说那几道相聚约40厘米、几乎感觉不出的一道小圆弧结构就是连续瓦楞结构),桥架强度、刚度明显不足,丝毫没有节能效果,只有黑心甲方、黑心供货方的利益最大化!!!
注意:现在不少人都在偷梁换柱,投标方用此产品去投标,用正规XQJ产品的在价格上肯定无法竞争,且目前的招投标大都是最低价中标;投标方欺骗完业主之后,就会提供与投标时鼓吹的节能型桥架(奇怪了,竟然有国标规范GBT 23639-2009 ,但内容粗糙!!!比如:对连续瓦楞并没有具体参数要求,只有显示连续瓦楞及瓦楞宽度、深度的图片)不符的产品!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-5 00:17 编辑 ]
回复
44楼
引以为鉴,安全重要
回复
45楼
长见识了,望楼主继续发布,后生多学习,多注意~
回复
46楼
电缆违规敷设在钢管架体上,一旦漏电,会导致群死群伤事故!深基坑未做临边防护!!!
回复
47楼
缺少临边防护,人一旦掉下去,活下来的概率不大!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:19 编辑 ]
回复
48楼
配电箱前乱堆建筑垃圾,无巡检通道,无防火措施!!!
回复
49楼
在未竣工的厂房内违规住人,且用电违规:乱拉双绞线,直接固定在彩钢板上
回复
50楼
违规将氧气瓶、乙炔瓶共同吊装、运输
回复
51楼
施工现场孤零零地放置一台正在使用的电锯,肯定违规,且缺少操作箱!!!
电锯必须有防护罩,而防护罩的安装只能借助于防护棚,所以没有设在防护棚下的电锯安装肯定违规!!!现场未见灭火器!!!
回复