【讨论】一些工程电装、临电及施工安全方面的违规照片及较规范图片
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年06月17日 14:27:20
只看楼主

从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。 请大家分析: 1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项? 2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因? 3、如何进行质量或安全整改? 4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚? 注意:


从现在开始,陆续发一些在建工程电气安装、临电工程及施工安全方面违规的图片,供大家共同讨论、研究,希望通过彼此的交流,达到共同提高认识和电气、安全业务水平的目的。



请大家分析:



1、如何违规了? 还有那些我未提及的违规事项?



2、为什么会违规? 各地有何应对措施?是否有深层次原因?



3、如何进行质量或安全整改?



4、是否现行规范、图集对此违规现象交代不清楚?







注意:



1、施工临电箱,虽然不同于正规严丝合缝设计的配电箱,需要在不同的施工现场重复使用,带的负荷不会相同,但也必须注意进、出线断路器容量的配合问题!!! 这一点,往往不被施工现场临电电工所重视,即便提出了问题,大多也未予以整改!!!







2、本帖后面配了一些我自认为配电形式较好的配电箱,都是施工单位在现场的箱子!!!我的关注点在于配电形式,故图片中可能会依然存在第1条所说的问题!!! 望大家理解,取长补短,有选择看待!!!







3、施工临电的所有配电箱都必须有PE排,该PE排大都在配电箱左侧下部!!!要注意其连接板的方向要便于接线,螺孔的数量要满足“一个螺钉最多压两颗线”的要求!!!







第一张照片:电管埋设错位严重,本应相连的、暗装的、开关盒到灯具盒之间的电管!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 17:12 编辑 ]


20110617_9122baf701f97c2a6e75SGtKlf2vsAuF_jpg_thumb.jpg

muyuyao
2011年06月17日 14:32:29
2楼
配电箱的出线管不够长,违规直接拿小口径管子插接!!!
应使用同口径电管、专用的PVC直接头、用专用胶水粘接去接长,接头处最好再用胶带缠绕数道!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:02 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 14:38:28
3楼
电缆违规穿越脚手架!!!
电缆在任何情况下(哪怕穿钢管或PVC管)都严禁穿越脚手架!!!穿钢管怕漏电,穿PVC管怕楼上掉下重物(如脚手板、钢管等)给砸中!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-21 21:45 编辑 ]

一语作箴言:干货。棒。。。。。。。

回复
muyuyao
2011年06月17日 14:40:51
4楼
电焊机用电缆是两芯的,显然根本没有PE线,接线肯定违规!!!
未接PE线、电焊机漏电时,电焊机操作箱(即三级箱)内漏保也应能动作;但一旦该漏保未动作(假设质量上出问题了),则一级箱内漏保因为无PE线传导漏电电流而不会动作,电焊机壳体又因为电焊机进线电缆无PE线而缺少保护接地,所以,此时触及电焊机金属壳体的人员就会有生命危险了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:04 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 14:45:24
5楼
超过5米的深基坑未做有效支护、防护,恐怕方案也未进行专家论证!!!

根据中华人民共和国住房和城乡建设部于二O O九年五月十三日出的“危险性较大的分部分项工程安全管理办法”规定:超过5米的深基坑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,而对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:05 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 14:48:53
6楼
动力二级配电箱:一拖三;3P+N漏电保护器漏保参数30MA/0.1S错误;出线回路应换为透明断路器;地排上地线数量不足,仅三根,在只接一路出线的情况下,地排上就应该是1+4(进线、箱门、盘芯、重复接地)=5根地线!!!

要注意:
1、进线电缆必须带N线,并接到3P+N漏电保护器上口N接线端子上,否则该漏保无法动作;
2、根据本图N排上压了两根线判断,本二级箱进线N接入了,且接的那一路出线也有N线,则出线必须是五芯电缆,PE线必须通过操作箱及其出线电缆压至用电设备金属壳体上,否则不安全,且上级临电总柜内的漏保将不会动作!!!

3、如用电设备不需要N线,则也可以用四芯电缆,三火一PE,PE线的接法同2!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:06 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 14:53:24
7楼
配电箱前后乱堆杂物,无巡检、维修通道!!!

分配电箱、开关箱周围2米内不允许有杂物!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:07 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 14:55:20
8楼
动力二级箱内混装漏保,为违规接线提供了便利!!!

所有出线回路缺少功能标识!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-8 18:08 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:04:36
9楼
违规使用已被建设部禁止使用的HK2型闸刀开关

地排上连接线数仅三根,不足5根,缺少出线回路PE线、配电箱重复接地线!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-6-26 10:24 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:06:39
10楼
焊管违规对口焊接1
回复
muyuyao
2011年06月17日 15:09:52
11楼
焊管违规对口焊接2

进配电箱时偷工序,钢管端部不套丝!!!且违规对口焊接!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-7-13 08:24 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开