深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。
方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙
方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
还有其他的,希望各位提点一下……暂时不考虑深井——低位水池——高位水池
12楼
另请教水泵出水管直径为4"——应该是多少毫米的直径?
回复
13楼
DN100mm。一般水泵出水管径不是按水泵出口管径配管,而是按流速1.5~2.5m/s范围确定管径。小管道取下限值。
回复
14楼
按流速1.5~2.5m/s范围确定管径?
那1.4公里DN200的送水管道要换成DN100的了?都已经安装完了,那惨了……
回复
15楼
1.规范规定的出水管流速1.5~2.0m/s主要是考虑经济性,已经预埋了DN200管道就别考虑经济性了。
2.同意6楼选的流量、扬程,留点余地踏实。
3.管的公称压力是1.0MPa?如果如此靠近泵房侧的管道不安全,应换一段钢管。
回复
16楼
如果选泵的时候太过保守——也就是扬程选的过大了,后期运行会不会对泵损耗太大?
回复
17楼
我是一个很新的新手,真遗憾不能给您的..建议,不过我看到了这里的人都好高手哦.
回复
18楼
无所谓新手,老手,学这个专业的其实理论的都懂,但是什么理论用到什么地方合适,理论与实际的误差有多少,在哪里?
那就需要老手,有经验的来说了
回复
19楼
多谢各位给予指点
回复
20楼
1、首先要确定深井的产水量和动水位,这通常需要作扬水试验来确定。对一般的地质条件,200口径的深井每小时产水量达不到80m3/h。
2、水泵所需扬程计算大致是:H=蓄水池水位标高-深井动水位标高+水头损失+一定的富余水头,同水泵安装位置标高无关。所以11楼说的那20米不应计算在内。
3、按Q=80 m3/h 输水管口径200,管长1400米计算,水力坡度4.58‰,沿程损失6.4m,考虑20%的局部损失,总损失不到8米。
4、按动水位-20m计,水泵扬程H=20+60+8+2=90m。
5、如选100的管子水头算是太大了,没有一点可取性,那位“实地经验丰富的”人的话,你千万别听。
6、你们装了200的管子挺合适的,DN200球墨铸铁管公称压力5MPA,用在你们这里是绝对安全的。
7、你选的水泵大了些,也没关系,顶多浪费点能量,如采用间断工作的方式,就可以避免些浪费。
回复
21楼
上面第5条"水头算是",应为"水头损失",忙中出错,谨致歉意!
回复