深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。
方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙
方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
还有其他的,希望各位提点一下……暂时不考虑深井——低位水池——高位水池
2楼
顶!等大侠解答
回复
3楼
确实很棘手,你可以直接找水泵供应商,我想他们一定有办法,好的供应商会提供给你精确的计算过程!
回复
4楼
先要弄清几个问题:
1.水泵流量是多少?
2.井的静水位?动水位?
3.铸铁管的公称压力?
回复
5楼
1\你那经验丰富的人说的不对,输水管越大,一定的流速下水损越小
2\你先回答了4楼的问题我们才可能帮上你
回复
6楼
我认为选用200QJ80-11型号的深井潜水泵 流量m3/h=65~95 扬程m=144~97 应该可以吧!
回复
7楼
6楼的泵扬程高了点,我算了一下,DN200球墨管80吨/小时的流量,1400米管道水损为9米不到,如果他的井动水位距地面只有10-15米的话,15+60+9+5=89米,如果流量在65-95之间的话,扬程在85-95米之间的泵能耗要小一些
回复
8楼
最开始我是这样选择的
回复
9楼
——1.0MP
回复
10楼
多谢各位的解答
回复
11楼
最初我这样考虑的,DN200球墨管80吨/小时的流量,1.5公里的管道沿程加局部水头损失为15米;水泵安装于地面以下-20米的位置;地势高差60米;
所以水泵扬程要达到15+60+20=95米;因地处高海拔地区所以H=95/80%=119米;选泵为200QJ80-121/11——H=121米,Q=80吨/小时,N=45KW
据经验人士告知,不行!
郁闷中……
另:请教用球墨铸铁管,橡胶圈承插接口的不行吗?经验人士建议用无缝焊接钢管
回复