深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。
方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙
方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
还有其他的,希望各位提点一下……暂时不考虑深井——低位水池——高位水池
22楼
请教楼上问题,手册上说,如果不是井用潜水泵(忘了是哪种泵)富裕水头好像是取1~2米,但井用潜水泵取20%的富裕水头,不知道对不对?个人认为10~20%的富裕水头偏大,谢谢!
回复
23楼
同意20楼的意见,但要测井的出水量和动水位曲线,才能确定准确的扬程。如果扬程高,多级深井潜水泵可以去级。
有一问题需考虑:200mm口径的井选200㎜口径的水泵不妥,容易卡住。应选DG150口径的潜水泵。
回复
24楼
22、23楼:
1、一般的说,选泵取20%的富裕水头是偏高的,但究竟选多少合适,要看你管路水力的把握程度,还有动水位取值的误差幅度。若这两项都比较粗糙,没什么大的把握,取高点等于给自己多留点余地,也没什么。运行后,根据实际情况也确实可以去掉1节或几节叶轮来改变扬程,使之更符合要求。
2、200口径的深井,每小时能出80吨水的可能性很小,里面安装150的泵也安不下。要考虑泵出水管的连接方式、井管的弯曲等因素,也还要有一定的富裕量。
回复
25楼
首先确定,这样的泵DN200的管井能放的下吗?
回复
26楼
多大的流量啊?我觉得DN200的管子是不是太浪费了,济济性就谈不上了,但已经敷设完毕没办法了。我认为DN200的管井还不一定能选择到着么合适的深井泵
要没有只能考虑加压了
回复
27楼
4分的是100mm的管子,其他的问题要找水泵的供应厂家 另外在选择水泵的时候一定要比设计的参数大一点,要留有一定的余量
回复
28楼
DN200的送水管道已埋设完,可是深井的出水量究竟是多少,这样无法选泵。泵一运行深井的出水量不够的话,泵会干转,泵就烧了。
回复
29楼
多谢各位的解答,获益非浅!
已经给甲方提出了各位所说的情况,准备钻井一口,300mm口径的,地质部门也说比较难达到80吨/小时,但可以利用原有200的深井与新钻井交替使用,不过要加装井下水位测试装置
若真的达不到80吨/小时,各位还有好的提议吗?
比如如何进行后期运行养护……
回复
30楼
水泵的供应商提供的水泵参数是200的水泵最大外径为184MM,供应商较肯定的说可以放下去
回复
31楼
识途马:“采用间断工作的方式,就可以避免些浪费”
首先多谢解答!
不很明白这是什么运行方式???
回复