最近设计一个项目,按照设计院要求,这个项目属于石油化工行业。设计院提出选用水泵流量最少150l/s,可是选完水泵按照标准设计后发现,没有一个地方需要这么大水量。后来我问150l/s的水都到哪里去了,设计院回答:标准就是这么要求的,我也不知道这么多水都用到哪里了。真是纠结:150l/s的水都到哪里去?有谁能够回答?
呵呵,楼上几位说得极是。看来做化工的朋友不少
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
15楼
偶的个天拉,不看不知道,一看吓一跳,民建上没这么大的,
一开始我还准备说是不是单位搞错了,是150m3/h
回复
16楼
都是功率几十千瓦的泵,心里掂量一下就知道!
回复
17楼
受教了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
18楼
hefgfgfgfgfgf
回复
19楼
液化天然气储罐,尤其是常压罐,消防水量计算按照0.15L/S.m2,一个常压罐面积基本上都在1000㎡以上,相邻管在1.5倍罐直径的话 按照半个罐考虑消防水量,火灾延续时间按照6小时!!!!!我做过最大的是220L/S的 水池5000立方米!!不稀奇!!!
回复
20楼
可以看一下条文解释,主要是考虑事故时,波及范围较大,消防车用水量较大的原因。根据单体的消防用水量及冷却用水量是达不到150L/s的。
回复
21楼
一般化纤、棉纺和石油化工灭火用水量都比较大,罐区一般是冷却和泡沫配合使用,按照最大的一个计算的,
回复