最近设计一个项目,按照设计院要求,这个项目属于石油化工行业。设计院提出选用水泵流量最少150l/s,可是选完水泵按照标准设计后发现,没有一个地方需要这么大水量。后来我问150l/s的水都到哪里去了,设计院回答:标准就是这么要求的,我也不知道这么多水都用到哪里了。真是纠结:150l/s的水都到哪里去?有谁能够回答?
石油化工行业的灭火水量是比较大的,尤其是在有甲类储罐的情况下,因为既要考虑着火罐的消防用水,又要考虑着火罐及相邻罐的冷却水量,而冷却水量的计算是根据着火罐及相邻罐的周长来计算的,所以罐的周长越大,相邻罐越多,水量越大。150L/S的流量不是没有可能。
回复
3楼
我们是丙类物质(储罐),按照建筑防火设计规范的计算,着火罐与相邻的冷却罐总流量之和也就90l/m。
回复
4楼
我在化工院做给排水,现在做的一个项目消防流量是180L/S,比你的150还要大,这很正常。楼主少见多怪了
回复
5楼
《石油化工企业防火设计规范》第8.4.3条规定:工艺装置的消防用水量应根据其规模、火灾危险类别及消防设施的设置情况综合考虑确定;当确定有困难时,可按规范表8.4.3确定。150L/s是该表格规定的中型(按投资额确定的规模)石油化工项目设计水量的下限。
在具体设计时,应根据装置的消防设施设置的具体情况计算消防用水量,算出多少就是多少,无法计算时才根据表格规定的数据选用。
如果你们就是储运的话,如项目投资达不到中型规模,可根据计算值选用。
根据经验,一般中型企业的消防水量均能达到150L/S。
回复
6楼
在石油化工行业。我们目前所做的项目已经很少有150L/s的消防水量了,一般怎么也在300L/s多,迄今为止,我所做的最大消防水量为800L/s.
回复
7楼
有一次,有个项目的计算消防水量为1500L/s,后来修改了,变成700L/s.
回复
8楼
非常受教。以前从未涉及石油化工行业。那这么多水长期储存,水质状况是否不用考虑。一般是怎么做的呢?
回复
9楼
50160表中最大消防水量600,多数装置这个水量足够了。
回复
10楼
回复
11楼
学习啦!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复