12层塔式住宅,消防电梯和防烟电梯间合用,合用前室用防火门隔开,一体两户,之间还有比较狭窄的通道,是否可以在合用前室只加单管双栓就可以了,主要是通道放不下。
12层塔式住宅,消防电梯和防烟电梯间合用,合用前室用防火门隔开,一体两户,之间还有比较狭窄的通道,是否可以在合用前室只加单管双栓就可以了,主要是通道放不下。
2楼
难道没有人帮忙解答下,
回复
3楼
可以,18层以下住宅经常这样设置
回复
4楼
可是合用前室与用户通道之间用防火门隔开了,那样审图也能通过?
回复
5楼
你是担心火灾时,需要开启防火门取用消火栓,违反了规范吗?
回复
6楼
麻烦问一下,规范那一条是这样说的,我有印象但是找不见了.....
回复
7楼
说可以的,你们仅在前室设消火栓,有图审通过的先例吗
回复
8楼
这种算常规设计,基本都能通过
看看下图:公共部分除了合用前室就是楼梯间前室,各户门采用乙级防火门,直接朝向前室(根据高规6.1.3),这种建筑设计在我们这边很常见,消防也是允许的
像这种建筑布局,消火栓不布置在前室还能布置在哪里呢?^_^