底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工
phlyman
phlyman Lv.9
2011年06月10日 11:12:07
只看楼主

本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。

2011年06月10日 16:31:28
12楼
嗯 坐等高手解答 我也想知道结构 谢谢
回复
phlyman
2011年06月10日 16:41:55
13楼

按照规范要求,已经加大保护层厚度了,底板环氧沥青无法施工啊,还有做止水帷幕,场地比较大,不经济的,也不在海边,不是考虑海水的腐蚀,是地下水的腐蚀.
回复
温员外
2011年06月10日 16:43:48
14楼
我做的海边项目对混凝土有弱腐蚀性,用C30,我们单位一个海水淡化也只是用到C30.只不过对水泥品种有要求。
回复
九天之上
2011年06月10日 16:54:09
15楼
没有问题,可以如楼主设想那样设立施工缝,不过施工缝位置最好设立于梁截面高度的中间

其实,梁和板的混凝土强度应该尽量一致,承台混凝土标号可以与梁板标号不同,施工缝设置在梁底,而先浇注承台的。此外,混凝土标号如果仅仅相差5MPa的,可以一起浇注没有问题的!!!
回复
woshisb007
2011年06月10日 17:30:34
16楼
没有问题,可以如楼主设想那样设立施工缝,不过施工缝位置最好设立于梁截面高度的中间

其实,梁和板的混凝土强度应该尽量一致,承台混凝土标号可以与梁板标号不同,施工缝设置在梁底,而先浇注承台的。此外,混凝土标号如果仅仅相差5MPa的,可以一起浇注没有问题的
回复
lijiansheng1001
2011年06月10日 17:46:41
17楼
承台砼标号不同还好些,地梁与底板砼标号不同,施工时很不方便。
回复
pangdahaihf
2011年06月10日 18:32:28
18楼
应该是可以的。必要时对施工缝的抗剪验算一下。
回复
shenjianfeng456
2011年06月10日 19:19:38
19楼
底板设缝容易漏水,不好处理
回复
wanglq7953609
2011年06月10日 21:12:22
20楼
至于,混凝土开裂的问题,如果不是想偷工减料的话,还是想想实实在在减小裂缝的办法吧
回复
yangnianfeng
2011年06月10日 21:55:57
21楼
不知你基础承台、地梁的标高关系如何?若是你梁在承台内,那的确是有点麻烦的因为梁、板的混凝土标号尽可能一致,梁与板之间最好不留设施工缝,否则对梁受力不利,而且梁最好是不留设水平的施工缝,实在要留也考虑留垂直缝。
若是你梁设计在承台之上就可以承台C40,而地梁和底板用C30了。而且施工缝位置都要求施工凿毛表面浮浆并清理干净,以便后期施工的混凝土与前期混凝土有郊结合。

另外我以前做施工在上海长兴岛建江南船厂主楼的时候,基础和转换层柱都用了C60的混凝土,不过转换层梁板也是用到了C40,要是我没有记错的话,设计明确要求在混凝土里面加0.9%含量的聚炳稀纤维的。不过建好之后就再也没有上过岛了,而且现在回湖南学习设计了,不知道现在使用情况如何的?