底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工
phlyman
phlyman Lv.9
2011年06月10日 11:12:07
只看楼主

本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。

2011年06月10日 22:12:32
22楼
按设计要求,设置水平施工缝是可以的。水平施工缝理论上对抗剪有一点削弱,一般构造加点钢筋(例如地梁箍筋适当减小间距)就可以了。
最好设计地坪二次浇筑,地梁、承台降低标高,施工完成后,浇筑结构地坪,按刚性支座计算的话,地梁预留钢筋就可以了。
回复
zhouchang2007
2011年06月10日 23:14:57
23楼
典型的外行,混凝土开裂了还怎样抵抗海水侵蚀!!!???!!!
回复
xying0213
2011年06月11日 08:31:49
24楼
C40的确有点高。 。。。 不过有规范要求就按规范的来吧
回复
相信改变自己
2011年06月11日 10:06:10
25楼
工业建筑防腐蚀规范里第4.2.3条规定:强腐蚀环境,结构混凝土强度最低等级就是C40,还有最大水灰比、最小水泥用量、最大氯离子含量这些都有规定,并且这些都是强条,是必须遵守且必须在结构说明中明确写出来的,我们的图纸审查时曾被提出来过,所以桩和承台必须用C40混凝土,且承台、基础梁和垫层还有要求,见第4.8.5条,至于你说的结构地坪我不知道什么意思,我们的工业厂房一般就是按图集选用混凝土地面,荷载大的把混凝土的厚度改为150或200厚,配置8@200的双层钢筋网片,混凝土强度等级就是C20,不算结构混凝土构件,就不用去遵守规范的4.2.3条。这是我们的一般做法,不知道是否合适。仅供参考!
回复
mzj5956
2011年06月11日 10:23:08
26楼
应在混凝土参加一定专用矿物质,提高防腐效能。
回复
桩基峰子
2011年06月11日 11:38:34
27楼
可以先用C40浇完承台和地梁后,再用C30浇底板,连续浇不用留施工缝
回复
holycathc
2011年06月11日 11:38:51
28楼
C40的强度等级并不高,一般近海地区很多都是地下水有腐蚀性,必须要严格按照防腐规范要求。
施工也不是问题,强度等级不一样的情况在地面以上也会遇到,施工可以解决。
矿物掺合料,阻锈剂,腐蚀裕量都要考虑。
裂缝的问题,是施工措施的问题,是减少大体积砼水化热的问题,可以采用跳仓法,可以老老实实的加强养护措施。
膨胀剂在水下环境很有用,但是在非水下环境,一般发挥不了作用,甚至会收缩。
回复
wangxy992000
2011年06月11日 11:39:05
29楼
学习中
回复
mrwu2002
2011年06月11日 12:01:42
30楼
楼主为什么不在混凝土里添加一些抗裂的纤维。。。
我们这里是C50的底板。。。
回复
gdhz369
2011年06月11日 13:11:54
31楼
不用留施工缝,建议先浇承台和地梁C40,后浇底板C30,是一次性同时浇。
回复

相关推荐