底板和梁、承台混凝土标号不同可否施工
phlyman
phlyman Lv.9
2011年06月10日 11:12:07
只看楼主

本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。

2011年06月10日 12:57:54
2楼
不明白为何用C40
回复
phlyman
2011年06月10日 13:04:33
3楼


工程靠近海边,地勘报告里说地下水对混凝土和钢筋具有强腐蚀性,根据工业建筑防腐蚀规范对混凝土的基本要求就是C40,另外还规定了水灰比,最大绿离子含量等。
回复
zhouenlai1231
2011年06月10日 13:04:40
4楼
C40也太高了
回复
afei222
2011年06月10日 13:29:22
5楼
C40有点高了吧~
回复
kevin2011
2011年06月10日 14:00:23
6楼
有规范就根据规范来做,地勘+规范,比较完美了吧。不用质疑。
回复
kayllen
2011年06月10日 14:00:35
7楼
C20就可以了吧!
回复
phlyman
2011年06月10日 14:51:21
8楼

是按照规范来做的,但不知道底板采用C30和承台、地梁C40能否可靠连接呢?承台和地梁一起浇筑,后~浇底板~
回复
enigma2000
2011年06月10日 15:52:15
9楼
C40确实太高了,高层很多在用到C35,建议加大混凝土保护层,及在混凝土表面刷环氧沥青涂层
回复
kjjay1314
2011年06月10日 15:58:08
10楼
不是很懂 坐等高手解答。。。
回复
zhanghuadl
2011年06月10日 16:22:08
11楼
标号太高拉,没必要呀,如果海水腐蚀,可以做止水帷幕。