应急照明的一些初级知识
f1x1q8
f1x1q8 Lv.2
2006年05月11日 21:45:37
来自于照明工程
只看楼主

应急照明包括备用照明,安全照明,疏散照明。1)备用照明 是正常照明因故障熄灭后供事故情况下暂时继续工作的照明。 照度:一般不应低于正常照度的10%。高层建筑消防控制室,消防泵房,防排烟机房,配电室,应急发电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,备用照明照度应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过15s,对商业场所不应超过1.5s; 连续供电时间:生产车间一般不小于20~30min,通信枢纽,变配电站要求连续供电到正常照明恢复,高层建筑消防控制中心,按层数,大小,一般1~2h。

应急照明包括备用照明,安全照明,疏散照明。
1)备用照明 是正常照明因故障熄灭后供事故情况下暂时继续工作的照明。
照度:一般不应低于正常照度的10%。高层建筑消防控制室,消防泵房,防排烟机房,配电室,应急发电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,备用照明照度应保证正常照明照度;
切换时间:不应超过15s,对商业场所不应超过1.5s;
连续供电时间:生产车间一般不小于20~30min,通信枢纽,变配电站要求连续供电到正常照明恢复,高层建筑消防控制中心,按层数,大小,一般1~2h。
2)安全照明 是正常照明因故障熄灭后,为确保处于危险之中的人员安全而设置的照明。
照度:一般不应低于正常照度的5%。特别危险作业场所不应低于10%。急救中心,手术室,危重病人急诊室,外科处置室等医疗抢救场所应保证正常照明照度;
切换时间:不应超过0.5s;
连续供电时间:根据需要确定,生产车间一般10min,手术室则需数小时。
3)疏散照明 是正常照明因故障熄灭,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。
照度:不低于0.5lx,若以荧光灯作疏散照明,照度要适当提高;
切换时间:不超过1s;
连续供电时间:用蓄电池供电的疏散照明不小于20min,对高度超过100m的高层要求不小于30min。
免费打赏
liufengjian2008
2006年05月12日 11:36:39
2楼
呵呵,谢谢楼主的共享
回复
zh_yingyu
2006年05月12日 12:36:07
3楼
普及照明知识,希望刚刚进入电气行业的同行们来观摩
回复
kanbudong
2006年05月12日 15:14:13
4楼


该论述不够完整,详见民规24.7.5条。
回复
luckytree
2006年05月17日 10:01:20
5楼
多多谢谢楼主
回复
daizhk1
2009年09月04日 18:22:09
6楼
多谢,学习规范中!!:call:
回复