减压消火栓与减压孔板
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2011年06月07日 15:07:28
只看楼主

消火栓栓口压力超过0.5MPa时,大家现在都喜欢用减压稳压型消火栓,我却觉得减压孔板好!1.减压孔板耐用,只要不完全腐蚀,就能发挥减压作用,可减压消火栓是采用弹簧减压阀减压,在长期耐压的情况下,疲劳肯定会使减压下降。2.减压孔板减压会随压力增高出水量增大而增大,减压是动态的满足使用要求,而减压消火栓则是,根据设定固定减压值,在压力有变动的情况下,不如孔板有适用性。欢迎大家多给意见! 这里有个类似问题:

消火栓栓口压力超过0.5MPa时,大家现在都喜欢用减压稳压型消火栓,我却觉得减压孔板好!1.减压孔板耐用,只要不完全腐蚀,就能发挥减压作用,可减压消火栓是采用弹簧减压阀减压,在长期耐压的情况下,疲劳肯定会使减压下降。2.减压孔板减压会随压力增高出水量增大而增大,减压是动态的满足使用要求,而减压消火栓则是,根据设定固定减压值,在压力有变动的情况下,不如孔板有适用性。欢迎大家多给意见! 这里有个类似问题: 请教减压稳压消火栓的减压问题

[ 本帖最后由 huangcyzf 于 2011-6-8 16:29 编辑 ]
免费打赏
lsb5210943
2011年06月08日 11:14:18
2楼
好应该是减压孔板好,
回复
xljie1016
2011年06月08日 11:57:04
3楼
我也在学习中,学习
回复
ah-wangjun
2011年06月08日 12:23:41
4楼
呵呵,你这么一说施工单位、甲方都高兴的,既省钱还好
我认为呢,减压孔板除了价格便宜,在跟合格的减压稳压消火栓似乎没有可比性的
首先,设计上面无需计算,直接采用就好。
不但减动压,而且减静压。这样很多原本需要分区的系统不再需要分区了。
使用中,减压孔板根据孔板前水压不同,出水压力变化也会很大(这个貌似不能算是优点吧),不像减压稳压栓,出流压力相对稳定。
好的减压稳压消火栓,最大的问题是价格太贵
回复
lphf
2011年06月08日 12:30:35
5楼
减压孔板好,减压消火栓设计省事。以后可能很多人都不会计算减压孔板了
回复
啊么么
2011年06月08日 13:05:00
6楼
学习学习,一直使用减压稳压消火栓,还没有使用计算过减压孔板。。。。
回复
liangyong_cn
2011年06月08日 13:24:25
7楼
最重要的一点是:减压稳压消火栓设计起来太方便了!呵呵
回复
hittingtianya
2011年06月08日 17:10:48
8楼
支持采用减压孔板
回复
96013103
2011年06月08日 17:27:36
9楼
减压稳压消火栓要求栓前压力静水压40米,很多时候不能满足,此时需采用减压孔板。
回复
muojinru
2011年06月08日 17:50:59
10楼
一直用减压稳压消火栓,既减动压也减静压,更安全可靠.
回复
liaoqf
2011年06月08日 21:56:41
11楼
理论上减压孔板便宜,但施工单位是否会按设计要求的孔板孔径去加减压孔板吗?