380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
12楼
还好没冲动
回复
13楼
交变电流引起集群效应 建议加隔板
回复
14楼
我也同意,按规范要用隔板隔离。:lol
回复
15楼
肯定要隔开啊
回复
16楼
以6楼回答作为标准
回复
17楼
建议不要放在同一个桥架内,因有感应电压,现有些电缆绝缘质量较差,会扰乱控制电缆。
回复
18楼
看看......
回复
19楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-3-18 22:39 编辑
《民用建筑电气设计规范》
8.10.8
下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1kV以上和1kV以下的电缆;
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3.应急照明和其他照明回路;
4.电力和电信电缆。
按照规范,380动力和220控制不包括在内。
8.3.5
除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1.标称50V及以下的回路;
2.同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
3.同一照明灯具的几个回路。
按照第2条,也应该可以一起敷设。
回复
20楼
qwe8718876 发表于 2014-3-13 13:34 交变电流引起集群效应 建议加隔板集群效应是什么效应?是集肤效应还是涡流?加隔板能够减少或者避免集肤效应或者涡流吗?什么原理?
回复
21楼
个人觉得这个问题应该分情况考虑:像我们这的 比如电动机的电力电缆 和控制电缆是放在一起的 仪表的电源(220V)和信号电缆也是放在一起的 但电动机的电力电缆和仪表的电缆都是分开的 这样以后检修也方便 当然要是安装的乱来那也没法子哟