380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年06月04日 11:14:44
只看楼主

380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?

380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
免费打赏
lznybzw
2014年03月19日 10:44:25
22楼
dianqipanli 发表于 2014-3-18 22:26 《民用建筑电气设计规范》8.10.8下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:民规的8.3.5条第二款指的是“同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路”可穿同一管子,如电动机主线与控制线若不干扰可放在一个管里,但不同的电机主线与控制线放在同一管里就不行了。而楼主问的是能否放在听一桥架(不是同管),在同一桥架内可能存在如下问题:1、不同设备的线路在一个桥架内;2、可能存在干扰。所以还是不要放在一个桥架吧。另外民规的8.10.8第四款与低压配电设计规范7.6.18的第四款稍有区别,民规的8.10.8第四款是电力和电信电缆不能放在一个桥架,低压配电设计规范7.6.18的第四款是电力电缆与非电力电缆不能放在一个桥架,两者不同一般取其严。
回复
dianqipanli
2014年03月19日 20:18:12
23楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.1
电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。

现在手里一个工程,从变电所到酒店,一个桥架,68根电缆。
回复
lznybzw
2014年03月20日 15:30:38
24楼
dianqipanli 发表于 2014-3-19 20:18 《民用建筑电气设计规范》8.10.1电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。68根电缆,即使放在电缆隧道内,也是个很恐怖的数字。桥架再大,68根电缆估计也得压好几层,如果有一根出故障,抽都没法抽出来。另外既然是酒店工程,应该有很多消防负荷电缆吧,加几个隔板后,分线、电缆弯曲半径都是问题。68根电缆应该有很多不同路径吧,如果我设计,我会按路径分桥架设计。城市电力规划规范GB 50293-1999第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。其条文说明为:10kV开关站转供容量若超过15000kVA,将会造成进出线回路数过多、出线困难的局面。这里说的是高压电缆,虽然低压电缆外径一般较高压电缆细,但出线困难、敷设困难、维护困难设计人员应该考虑。
回复
mmtete88
2014年03月20日 16:33:48
25楼
规范说如果要放一起 宜加隔板分开 但是现实中很多工程都没这么做 这个尺度就看设计人自己怎么把握了 安全考虑的话 建议分开布置
回复
dianqipanli
2014年03月20日 19:10:57
26楼
lznybzw 发表于 2014-3-20 15:30 68根电缆,即使放在电缆隧道内,也是个很恐怖的数字。桥架再大,68根电缆估计也得压好几层,如果有一根出故 …桥架800,有隔板。电缆有大有小。基本快装满了。设计就是这么个样。
回复
weibo_1466040997252
2016年06月16日 09:37:40
27楼
在锅炉房里的电缆可以按照JGJ_16-2008_民用建筑电气设计规范这个设计吗
回复
electricity
2023年10月24日 09:56:03
28楼

设计都是有隔板,但现场全是一起放,没事

回复