380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
380V电力电缆和220V控制电缆可以放在一个桥架里吗?
2楼
当然可以。不然的话再安装专线桥架多浪费
回复
3楼
同样是强电电缆当然可以放在一起
回复
4楼
我认为不可以 大家看清楚 一个是380的强电 一个是220的控制电缆 建议不在一起
回复
5楼
可以,普通和应急之间分开来,或加隔板,动力桥架电线最好不要进去,
回复
6楼
地板不是搞电的,或者说不是专业的,别听他乱说!
回复
7楼
可以放在一个桥架内,如果是以仪表的就不可以了
回复
8楼
一般是要求分开放置或者加隔板,交流,直流分开放,动缆控缆分开
回复
9楼
我觉得可以放在一起,都是强电么。又不是通讯用的弱电
回复
10楼
GB 50054-2011 低压配电设计规范7.6.18,下列电缆,不宜敷设在同一层托盘和梯架上:4 电力电缆与非电力电缆。7.6.19本规范第 7.6.18 条规定的电缆,当受条件限制需安装在同一层托盘和梯架上时,应采用金属隔板隔开。
按规范,若要放一起,就加隔板吧。
回复
11楼
按规范要用隔板隔离
回复