论文简介: 在500 kV 世博站全站安装3 台(二用一备)正常站用变压器, 变压器的容量选择5 000kVA, 工作/备用站用变采用分裂绕组变压器。站用电400 V 系统接线分为2 部分, 每部分采用单母线分段接线, 分段开关为自动投切型。从站外引1 路10 kV 专用线路作为全站失电后的恢复电源。地下变的照明系统的设计标准较高, 闭路监控系统采用全数字式, 电缆梯架和阻燃电缆的配合使用满足地下变对低压电缆敷设的要求, 弱电部分采用防火型封闭式金属电缆槽盒
论文简介:
在500 kV 世博站全站安装3 台(二用一备)正常站用变压器, 变压器的容量选择5 000kVA, 工作/备用站用变采用分裂绕组变压器。站用电400 V 系统接线分为2 部分, 每部分采用单母线分段接线, 分段开关为自动投切型。从站外引1 路10 kV 专用线路作为全站失电后的恢复电源。地下变的照明系统的设计标准较高, 闭路监控系统采用全数字式, 电缆梯架和阻燃电缆的配合使用满足地下变对低压电缆敷设的要求, 弱电部分采用防火型封闭式金属电缆槽盒