我们单位原先一台2w 的 yy12变压器(35kv)要换掉了,换成20kv 12500kVA的星三角11的变压器,现在做比率差动实验,y侧的二次额定电流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1为20kv Ut1=600/5 三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。
三角侧二次额定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2为10.5kv Ut2=1600/5、
以上的公式是我的理解,可是在在同事实验时那个 根3都不用除的 做出来的 斜率也正确, 用他做的额定电流值做差动速断也正确。。。我困惑了。。
归纳:是否算额定电流值时 y侧不用除根3,三角侧只要除一个根3就可以了?还是南瑞的鬼东西都不用除的,约定俗称?
有碰到过这个问题的没,求解,快被憋死了~_~!!!