△/Y形配电变压器的高低压侧的额定电流计算方法都是一样的吗,求准确的计算公式?请各位高手指点啊. 还有电动机星三角起动,双速电机△形运行和Y形运行时,主接触器与星点的接触器如何选配.请大家给我分析下

△/Y形配电变压器的高低压侧的额定电流计算方法都是一样的吗,求准确的计算公式?请各位高手指点啊.
还有电动机星三角起动,双速电机△形运行和Y形运行时,主接触器与星点的接触器如何选配.请大家给我分析下
免费打赏
huwwei
2010年04月28日 16:32:14
2楼
小弟是配电柜生产厂的,见坛子里设计院的朋友也不少,想请教一下各路高人.在变配电室设计时,为什么开关柜设计的母线所能承受的载流量比变压器的额定电流大那么多呢?
比如说1600KVA的变压器低压侧额定电流2309A.我拿到各院的图上相线一般都选2*(100*10)的铜线排,实际这个截面的母线能承载4000A的电流,按规范应选用2*(80*8)就够用了,
这是不是太浪费了啊.还是有什么别的考虑呢?
另外请问设计一般选择这些母线依据的规则是哪个?
回复
cuifangming
2010年04月28日 18:27:13
3楼
S=1.732*U*I ;i=S/1.732*U S为变压器额定容量kVA;U为额定电压,取0.4kV;知道了变压器容量低压侧电流估算为1.44倍的容量
回复
知会
2010年04月28日 20:49:17
4楼
△/Y形配电变压器的高低压侧的额定电流计算方法都是一样的。Ie=S/1.732*Ue,其中S为变压器额定容量kVA;Ue为额定电压(线电压),如果求高压侧电流则取高压侧额定电压,如果求低压侧电流则取低压侧额定电压。
回复
supermanhe
2010年04月29日 11:54:28
5楼
回复
szg249322781
2010年04月29日 12:22:45
6楼
学习了
回复
thb-lt
2010年04月29日 17:38:27
7楼
因为要考虑散热及强度问题,一般都要留有余度的,还有考虑可能负载是电机等等,因为双母排散热问题,好像3C里2*(100*10)的TMY是承载不到4000A的电流的,只能用在3000多A电流里。