比如馈线屏的塑壳断路器应该是计算电流的几倍,我记得以前好像看过是1.25倍到1.5倍(如果是框架断路器,又是几倍到几倍呢,也是一样的吗?),但不记得出处了,不知是否对,如果按这样选下来的话,断路器还要保护电缆(电缆的额定电流要大于断路器的额定电流),那电缆不是要选的很大?比如现有一个馈线回路,计算电流是370A,那就要选500A的断路器,如果选4*185的电缆,电缆额定电流就小于500A,这样断路器就不能起到保护电缆的作用,不知我说的对不对,高手解答,谢谢!
比如馈线屏的塑壳断路器应该是计算电流的几倍,我记得以前好像看过是1.25倍到1.5倍(如果是框架断路器,又是几倍到几倍呢,也是一样的吗?),但不记得出处了,不知是否对,如果按这样选下来的话,断路器还要保护电缆(电缆的额定电流要大于断路器的额定电流),那电缆不是要选的很大?比如现有一个馈线回路,计算电流是370A,那就要选500A的断路器,如果选4*185的电缆,电缆额定电流就小于500A,这样断路器就不能起到保护电缆的作用,不知我说的对不对,高手解答,谢谢!
请高手以370A的计算电流来选一下你们的断路器和电缆要用多大的?
2楼
电缆你就查表吧,
回复
3楼
国家标准备是1.1倍-1.25倍,4*185可过415A左右,你用脑想下可不可以:lol
回复
4楼
请问一下是哪本规范,我想好好看看,谢谢!
回复
5楼
:) :lol dingshang
回复
6楼
我院一般开关按计算电流的1.25倍选,电缆*07倍大于计算电流即可
回复
7楼
:kiss: :hug:
回复
8楼
消防设备供电线路,其导线截面的选择,应适当放宽,一般可加大一级。
回复
9楼
:hug:
回复
10楼
本人同意6楼的意见,断路器是计算电流的1.25倍,电缆的载流量*0.7要大于计算电流就行
回复
11楼
不知道这个是哪个规范上写的,还是经验所得啊?
回复