如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?
如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
2楼
书上有教的
三相电
P=sqrt(3) UIcosQ
P:为功率
sqrt(3):根号3
U:额定电压
I:额定电流
cosQ功率因数
例如:
电机是15KW的,电压是380V,假设功率因数为0.85(实际要看电机参数)
电流为
I=P/sqrt(3) UcosQ=15/1.732*0.38*0.85=26.8A
选择断路器,还要乘一个系数1.2(有的人认为是1.2~1.5) 26.8*1.2=32.1A,最后决定选大一点40A的断路器
注意断路器要选用D型(电动机型号的,不是C型曲线)
电缆40A按我的经验,用YJV-4x10mm 的电缆就可以了
电缆跟据载流量,布线方式,供电距离,环境温度,来选定的,具体看电气手册
电动机要注意它的类型,启动方式,功率因数,才能设计正确
回复
3楼
支持
回复
4楼
以下是引用frank_36在2007-12-11 22:31:55.0发表的内容:
书上有教的
三相电
三相电机千瓦乘二为电流,导线电流口诀 十下五,15KW电机30A,用6平方BV线即可
回复
6楼
三相电机千瓦乘二为电流,导线电流口诀 十下五,15KW电机30A,用6平方BV线即可
距离和电压降还是要考虑的哈!
回复
7楼
去这看一下是否有用。
http://co.163.com/forum/content/219_955907_1.htm
回复
8楼
导线电流口诀 十下五。什么意思?
回复
9楼
15/1.732*0.38*0.85≠26.8A是这样吗?
回复
10楼
支持 2楼总结的比较全, 三相电工口决 电流=功率*2
回复
11楼
2楼的公式忘了考虑电机的效率了.
不过大体上计算结果差不了太多:victory: :victory:
回复