配电变压器额定电流计算
jhl19890227
2011年03月28日 14:20:52
来自于变压器
只看楼主

变压低压出线母排1#2#变压器的额定电流=1443.5A这个是计算出来的还是铭牌上的。。。

变压低压出线母排
1#2#变压器的额定电流=1443.5A
这个是计算出来的还是铭牌上的。。。
免费打赏
一指慢
2011年03月28日 17:09:17
2楼
如果你的变压器是1000kVA,低压侧是0.4KV的话:
计算出来就是
1000/0.4/√3≈1443.5A
铭牌上标的也是此值。
回复
lingxuct
2011年03月28日 17:25:22
3楼
名牌上的数据也是计算出来的,不是随便写的!
回复
jhl19890227
2011年04月11日 11:08:07
4楼
谢谢 不算挖坟把。。
回复
rendyli
2011年04月11日 12:13:25
5楼
看来是1000kVA的变压器。
1000/0.4/根号3=1444A。
回复
jiangbingwen
2011年04月11日 13:07:47
6楼
低压进线开关选多大?2000的整定到1600没问题吧
回复
fu1982622
2011年04月11日 13:29:34
7楼
铭牌上也是由2楼的公式算出来的近似值。
回复
米克
2011年04月11日 14:20:53
8楼
是啊。铭牌上的不是像2楼计算的那么简单单
回复
karbin
2011年04月11日 16:07:45
9楼
你要算电流,还是排。I=W/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443.5