补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?
补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压
请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?
2楼
低压补偿电容的额定电压要看电容器的铭牌,电容电流本身就是无功,如果用功率因数,那么cosφ=0,有功电流等于零,sinφ=1,就是无功电流。
回复
3楼
计算电流时电压是确定的啊,怎么要看铭牌呢,请问应该按0.38还是0.4啊?
回复
4楼
搞设计的为什么按0.4啊?什么理由嘛?
回复
5楼
请高手出场指点,先谢
回复
6楼
回复
7楼
考虑到电容的介入,电压的抬升!
回复
8楼
告诉你个快捷的方法:就是电容的容量乘以1.33就是电容的额定电流,和你按公式计算的结果差不多,这个是经验公式.
回复
9楼
:lol 9楼说的很实用。。。:victory:
回复
10楼
按变压器容量的55%计算无功补偿。:)
回复
11楼
楼主问的是““补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压”
而你说:容量乘以1.33”?请问出处?
回复