车库排风排烟合用风管时,大家的主管风速一般怎么取的?我按排风时8米/S的来确定主管,管子都很大,2000平方米的防烟分区就要2500X500,心里有点毛.请大家指点下.谢谢!
车库排风排烟合用风管时,大家的主管风速一般怎么取的?我按排风时8米/S的来确定主管,管子都很大,2000平方米的防烟分区就要2500X500,心里有点毛.请大家指点下.谢谢!
2楼
8太小了吧
不经济
如果是金属风管能取大点的
我主风管一般都是控制在10~16之间的
回复
3楼
8m/s是适当的,但仍不建议主管风速超过12.5m/s,因为超过12.5m/s以上时就属于中高压风管,需要更厚重的风管补强方式及避免空气泄漏的措施,若日后还得应付业主工程验收时,恐怕增加的费用比低压风管更不经济。但有时通常设计者及施工单位对于风管补强及防止泄漏较不重视。(依美国风管协会SMACNA风管构造手册建议方式)
回复
4楼
这个不用考虑吧
他是排风排烟合用的
我说的10~16是排烟风速
如果是双速风机
那平时的风速也就不超过12
再说如果主管8米,那支管不才3~5米?
送风还可以,排风排烟是不是太不经济了
回复
5楼
我也认为8米/s太低了,我认为应该大于10米/s,在12米/s左右比较经济!
回复
6楼
排烟估计一辈子都不用,风速大点没关系的,8m/S太小了,我一般10以上
回复
7楼
排烟的我都取到20m/s的极限,因为业主总是将层高拼命压低,我是用排风的确定主管,取8m/s,为了是控制点噪声,不然又要加个消声器,消声器一加.就更低了.然后再校核下排烟的
回复