连梁技术总结
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2011年05月31日 17:44:53
只看楼主

连梁统计技术条件(1)主筋长度连梁支座大于锚固长度时L=门窗洞口宽度+2×锚固长度laE (la)连梁一边支座小于锚固长度时:连梁一边纵筋弯折15×DL=门窗洞口宽度+锚固长度+(支座宽度-连梁纵筋弯折处保护层(70)+15×D)注:1.连梁纵筋弯折处保护层是根据03G101图集详图要求,连梁纵筋在支座处需要下弯锚固时,应伸至外侧纵筋内侧后弯折,所以连梁纵筋弯折处保护层是一个变动的数值,软件目前取70mm近似计算。D是指连梁纵筋直径。2.连梁两边支座均小于其纵筋锚固长度时,两边纵筋均弯折处理。

连梁统计技术条件
(1)主筋长度
连梁支座大于锚固长度时

L=门窗洞口宽度+2×锚固长度laE (la)

连梁一边支座小于锚固长度时:连梁一边纵筋弯折15×D

L=门窗洞口宽度+锚固长度+(支座宽度-连梁纵筋弯折处保护层(70)+15×D)

注:1.连梁纵筋弯折处保护层是根据03G101图集详图要求,连梁纵筋在支座处需要下弯锚固时,应伸至外侧纵筋内侧后弯折,所以连梁纵筋弯折处保护层是一个变动的数值,软件目前取70mm近似计算。D是指连梁纵筋直径。2.连梁两边支座均小于其纵筋锚固长度时,两边纵筋均弯折处理。

(2)侧面钢筋
墙身水平筋为连梁侧面钢筋时

连梁侧面钢筋纳入墙身水平分布筋计算。

非墙身水平筋为连梁侧面钢筋时

当用户录入连梁侧面钢筋时,软件根据录入的侧面筋数据计算根数与长度,当录入的连梁侧面筋间距与墙身水平分布筋间距成整数倍关系时,录入的墙身侧面筋与墙身水平分布筋搭接处理,当录入的侧面筋间距与墙身水平分布筋间距不成整数倍关系,则连梁侧面筋与墙身水平筋锚固处理。

(3)箍筋根数
中间层连梁

中间层连梁仅在洞口范围内布置箍筋,距洞口边50mm开始布置第一道箍筋。

N=INT[(洞口宽度-50×2)/箍筋间距]+1

顶层连梁

顶层连梁需在连梁纵筋锚固长度范围内增加,直径同跨中,间距150mm的箍筋。

N=INT[(洞口宽度-50×2)/箍筋间距]+1+INT(laE /150)*2

注:顶层连梁锚固范围计算箍筋时,不需要再加1道箍筋。

(4)斜向交叉钢筋与交叉暗撑


连梁斜向交叉钢筋构造

长度计算:

L=SQRT(Lo*Lo+H*H)+2×laE

连梁斜向交叉暗撑构造

主筋长度计算:

L=SQRT(Lo*Lo+H*H)+2×laE