【请教】高层住宅防烟楼梯间前室自然排烟
0空间0
0空间0 Lv.9
2011年05月31日 16:38:52
来自于通风排烟
只看楼主

某23层带地下1层高层住宅,设置剪刀楼梯,为防烟楼梯间,楼梯间采用自然排烟,前室设置存在疑问,有几种情形1、前室三层以上采取自然排烟。一层、二层由于周边沿街商铺设置造成无法设置窗户,那么这个楼梯间前室还能算自然排烟形式吗?是否需要设置机械加压送风。2、另一种情况是二层以上前室设置开窗自然排烟,底层设置扩大前室无窗,设置透明玻璃大门(很厚,无法敲碎)。这种情况一般大家怎么算。3、请教目前自然排烟的排烟面积到底如何计算,高规写可开启外窗面积,建规写自然排烟口的净面积,上海是净面积,那么这个净面积应该如何计算。比如一般的侧拉窗是不是按窗户面积的一半计算?另一个说法是固定窗可以算面积,但是如果是高层的话,现在都是双层安全玻璃,其实很难敲破的。

某23层带地下1层高层住宅,设置剪刀楼梯,为防烟楼梯间,楼梯间采用自然排烟,前室设置存在疑问,有几种情形
1、前室三层以上采取自然排烟。2011年06月01日 10:48:01
2楼
第一个问题建议-1层~2层前室加压送风,送风量按高规要求最小风量选取。
第二个问题没碰到过
第三个问题一般是指可开启外窗面积,保险。
回复
allwilling
2011年06月01日 12:41:17
3楼
第1个问题,可以设置局部加压送风系统,满足压力要求即可(不用查表),高规里面有的,是哪一条就不记得了。
回复
chenjue1986
2011年06月01日 13:18:45
4楼
防烟楼梯的排烟方式要与前室相同,不能一个自然排烟一个正压送风。如果不满足自然排烟就需要设置正压送风。自然排烟的面积是可开启窗的有效面积,如果开启角度大于等于70度就按窗的总面积计算。小于70度按投影面积计算,推拉式按最大开窗面积计算
回复
斯人12121
2011年06月01日 17:20:30
5楼
第一条可以算做自然排烟的,详见高规192页条文说明。只需要保证四五层可开启面积达到2平米就可以通过的。
第二条一二层没有住户吧,那样的话前室没有疏散要求,可以不做加压送风的。
第三条 打破窗户在规范中是可行的,而且在大连这边也是允许的,只是窗面积够就可以,不知道在上海当地的具体要求,还得看当地是怎么要求的才行。。。
回复
斯人12121
2011年06月01日 17:29:25
6楼
额,第一条看错了,是前室,要是前室的话没有住户,不做疏散要求,不需要做加压送风的吧,总不能商铺还要在前室开门吧
回复
0空间0
2011年06月01日 19:58:36
7楼

这个是不是地方规定,高规的表8.3.2-4是可以楼梯间自然排烟,前室正压送风的。

我指如果楼梯间可以自然排烟的情况下,上面三种情况到底应该如何考虑。请教朋友一般如何处理的?
回复
0空间0
2011年06月01日 20:02:09
8楼

有这种情况的,不是商铺要在前室开门,这个是2个楼梯的。
目前是单元每层2户。底层、二层左边单元是商铺,把原来自然排烟的窗户给堵了,右边的住户保留,所以这个前室还是需要疏散用,比较纠结。上面朋友说做个局部加压送风,能做当然最好,可是建筑无法通过啊,做不出来。

我希望大家讨论一下这几种情况在各地的处理方法,包括设计师的看法,当地消防部门的要求等,便于大家讨论沟通。
回复
chenjue1986
2011年06月02日 09:07:55
9楼
上海的规范,地方性的。听一个前辈说因为防排烟的规范措施不是特别完善,上海的规范相对完善,所以很多地方都是参考上海的。
回复
zzg89850019
2011年06月02日 10:23:32
10楼
关于防排烟规范不明确的太多,期待新规范,写的清楚些
回复
hrbzhd
2011年06月02日 14:45:05
11楼
同意6楼的意见
回复