高层雨水立管采用铸铁管还是焊接钢管?
sdcc777
sdcc777 Lv.12
2011年05月30日 09:21:23
只看楼主

接手一个项目雨水管材选择有点问题:采用焊接钢管,压力能够满足,但是施工中内防腐处理十分难做;采用铸铁管,施工简单,但担心管道承压能力不够;采用塑料管,噪音大,而且易坏;本人倾向于焊接钢管,但工程部倾向于铸铁管,纠结中,请各位指点一下,谢谢

接手一个项目雨水管材选择有点问题:
采用焊接钢管,压力能够满足,但是施工中内防腐处理十分难做;
采用铸铁管,施工简单,但担心管道承压能力不够;
采用塑料管,噪音大,而且易坏;
本人倾向于焊接钢管,但工程部倾向于铸铁管,纠结中,请各位指点一下,谢谢
免费打赏
一抹幽香邂逅你
2011年06月15日 00:07:08
32楼
外墙暗设用热镀锌钢管,明设用承压pvc.
回复
wsz20041051
2011年06月16日 10:58:45
33楼
如果是重力流雨水管,采用内螺旋消音排水管;如果是虹吸雨水管,采用内外热镀锌钢管。
回复
changxuanfeng
2011年06月17日 20:54:18
34楼
承压塑料管就可以了。
回复
daqingwangdejun
2011年06月17日 23:06:07
35楼
内排雨水用PE管就行
回复
yqla2257309
2012年11月02日 10:16:27
36楼
排水铸铁管的承压能力不足,我们这边的老工程师建议100米以上的高层雨水排水管,可采用给水铸铁管或焊接钢管,保证雨水管承压能力。个人觉得用内衬塑钢管更好,不知价格是否比焊接钢管便宜。
回复
aiyaai
2012年11月02日 15:52:47
37楼
赚钱才是王道,用贵的
回复
zjg88888801
2015年12月16日 11:13:57
38楼
普通塑料管确实有问题,但是有静音型塑料管可以用。
回复
李凯1018
2015年12月16日 16:09:40
39楼
塑料管就可以了
回复
lichangan1000
2015年12月17日 16:13:24
40楼
高层:能承压的塑料管。最好还是金属管。铸铁管完全可以。承插法兰接头还有抗震作用。
回复
登月
2016年04月03日 14:52:38
41楼
而有的设计者在施工说明写明的要采用承压式雨水管材的呢,