接手一个项目雨水管材选择有点问题:采用焊接钢管,压力能够满足,但是施工中内防腐处理十分难做;采用铸铁管,施工简单,但担心管道承压能力不够;采用塑料管,噪音大,而且易坏;本人倾向于焊接钢管,但工程部倾向于铸铁管,纠结中,请各位指点一下,谢谢

接手一个项目雨水管材选择有点问题:
采用焊接钢管,压力能够满足,但是施工中内防腐处理十分难做;
采用铸铁管,施工简单,但担心管道承压能力不够;
采用塑料管,噪音大,而且易坏;
本人倾向于焊接钢管,但工程部倾向于铸铁管,纠结中,请各位指点一下,谢谢
免费打赏
jianyh
2011年06月07日 10:14:51
22楼
做过几个高层 不过都是用的塑料管 也没听说 有什么问题 都是外排水。 如果雨水管在室内 那建议用镀锌钢管 或是HDPE管,从接口上说虹吸的用 HDPE管 从87型来说用镀锌钢管
回复
sadone
2011年06月07日 12:23:32
23楼
用内外热镀锌无缝钢管,不知道这个钢管有加厚的没,有的就用加厚的。
回复
慢慢记住我
2011年06月07日 12:48:41
24楼

在06年底我做电厂施工时,在电厂里的汽机房屋面排水使用的就是悬吊焊接钢管的排水方式。不过现在电厂里都不用焊接钢管了,改用HDPE虹吸。我没有做过这种虹吸的设计,是不是很复杂呢?水流形态不稳定
回复
hdh6709
2011年06月07日 16:32:29
25楼
从建筑的经济性和施工的方便来考虑,使用塑料管,若高度超过150米,那到可以考虑采用铸铁管了!!大胆用吧,没问题的!!
回复
hilljinxiao
2011年06月09日 19:52:07
26楼
诶,我们这边审图中心的大神要求雨水管用钢管的,都提在深度一条里面的T-T
回复
慢慢记住我
2011年06月10日 16:22:16
27楼

施工规范里都说了最优先的是钢管
回复
jiangtaifu
2011年06月10日 19:29:37
28楼

用PE管、内涂塑钢管是否太浪费了些?其实UPVC管就可以了,若要降躁,可选用螺旋UPVC管。
回复
atao1977
2011年06月13日 17:43:39
29楼
高层用铸铁管好一些,承压没问题,而且耐腐蚀
回复
mi9527
2011年06月13日 20:10:56
30楼
PVC承压塑料管——HRS高层雨水管
回复
枕边游戏
2011年06月13日 23:08:16
31楼
我曾经干过的一个项目26层 雨水内排采用的是焊接钢管