紧急求助,T梁拆模后产生竖向贯通对称裂缝如何防治
shaodonghui
2006年05月07日 12:03:59
来自于桥梁工程
只看楼主

我们现在预制40米T梁,连续三片在拆模后产生了竖向裂缝,有的是刚拆模后就产生了 ,有的是拆模后一两天产生的 ,浇筑混凝土时水泥温度40度,气温30度,而且水泥进场后在水泥库已经放了四五天,养生也基本到位,请各位帮忙分析一下原因。

我们现在预制40米T梁,连续三片在拆模后产生了竖向裂缝,有的是刚拆模后就产生了 ,有的是拆模后一两天产生的 ,浇筑混凝土时水泥温度40度,气温30度,而且水泥进场后在水泥库已经放了四五天,养生也基本到位,请各位帮忙分析一下原因。
免费打赏
geni2003
2006年05月07日 18:20:05
2楼
梁场底板有没有处理呢?
回复
yinxiaofu214
2006年05月07日 19:35:12
3楼
混凝土裂缝有很多种,我分析可能是收缩裂缝,适当减少砂率,减少点水泥看看,我这A选的是42.5水泥每立用506公斤,砂率32%,使用高效减水剂
回复
lzfy-117
2006年05月08日 11:31:12
4楼
在什么场地做的梁
回复
uqtjz
2006年05月08日 15:12:46
5楼
是不是地基不均匀沉降啊?看看基础处理有没有发生异常变动.....这是最有可能的原因
回复
shaodonghui
2006年05月08日 22:37:19
6楼
我们的基础应该没问题,台座已经用了半年多了,没什么异常,我自己感觉还是水泥的问题,不知道水泥温度有什么规定没有,比如说施工时不要超过多少度之类的?
回复
yangjunwei
2006年05月08日 23:45:30
7楼
产生竖向裂缝 除了以上几个原因有可能存在以外 仁兄可以这么分析
1,是不是钢筋配的的太少了 一般情况下对于板体来说 钢筋越密越细 受力越均匀 最不容易产生裂缝
我们项目在上一个连续梁上曾经出现过 局部腹板竖向裂缝 但是后来将先前的钢筋加密后 这种情况消失了
所以我建议 你们是不是改变一下配筋
2,在浇注时是不是每一层混凝土的堆积高度偏大 我们一般将混凝土每层的堆积高度控制在 30cm-50cm 之间。
这仅仅使我个人的看法。
回复
niel_ren
2006年05月09日 09:20:15
8楼
7楼说的有道理,配筋很重要的.
回复
axjl16
2006年05月09日 12:35:24
9楼


合同范本上要求 公路桥规也有相应规定
410.10 混凝土浇筑
1.一般要求
(4)混凝土在浇筑前,混凝土的温度应维持在10℃至32℃之间。


通缝的位置每次一样吗?
回复
shaodonghui
2006年05月11日 03:54:51
10楼
每次都在大概1/2或1/4的地方,桥规哪里能下载的到,真该好好学学。
回复
yangjunbao3
2006年05月31日 20:49:46
11楼
本人刚毕业不是太清楚,不好说。大家说的都是头头是道的。
楼主好,你能把最后的结果说一下吗?你们最后是怎么处理的呢?好让大伙也积累点经验。谢谢拉
回复

相关推荐

APP内打开