本项目分为如下图中的6个区,我现在呢,给它设了一个开闭所然后再分三块设置变配电所由开闭所直供每个变电所分别设置两台630KVA的干式变压器两台630的需要多少面积呢?这样一个供电方案行吗?不过中间是商铺总觉得设在中间不好还有谁能帮我提供一个更好的呢谢谢啦如果采用环网柜是不是就用不着开闭所了啊
本项目分为如下图中的6个区,
我现在呢,给它设了一个开闭所
然后再分三块设置变配电所
由开闭所直供
每个变电所分别设置两台630KVA的干式变压器
两台630的需要多少面积呢?
这样一个供电方案行吗?
不过中间是商铺
总觉得设在中间不好
还有谁能帮我提供一个更好的呢
谢谢啦
如果采用环网柜是不是就用不着开闭所了啊
2楼
怎么没人顶啊
回复
3楼
各位
多多指点啊
回复
4楼
现场是否允许设六台箱变,630的箱变占地大概为25平方,选三台环网柜,开闭所由高压柱上开关代替。箱变比变电所占地小,管理成本也低?仅供参考
回复
5楼
这是一个步行街
外面设箱变是不是有点不好看啊
回复
6楼
大家都提点意见啊
回复
7楼
1、建筑总面积7万多方,6台630KVA变压器容量不够。
2、因每栋楼的建筑面积均较大,最小也有5400平方米,建议在每栋楼设变配电所,高压深入负荷中心。
3、本人所在地区的步行街一般按100VA/平方米配置变压器。
回复
8楼
谢谢
我是按80W第平方米算的
如果每栋楼设变电所的话是不是太浪费面积了啊
甲方讲究的是利润啊
回复
9楼
现在的箱变外面贴彩砖,象个小亭子,我们家属区刚装了五台.如果选型时和周围环境统一考虑,肯定不影响美观.
回复
10楼
那采用箱变的话
是不是用环网供电最好啊
回复
11楼
我的个人感觉:
1,设置开闭所正确,负荷较大,采用开闭所才能满足要求;
2,宜采用环网式供电,将各变配电所链起来。
3,C建筑面积较大,设变配电所为妥、E建筑的面积是否有误4万多方那就非得设变配电所了
4,其余建筑可由室外箱变配电。
不知楼主以为然否?
回复