供水方案讨论——消防管与自来水管直接连接的博弈
twlxzlxs
twlxzlxs Lv.4
2011年05月25日 20:13:20
只看楼主

目前有一民用建筑,三层,室外消防流量25L/s,室内消防流量10L/s,消火栓数量超过10个。消防水源为市政自来水,为枝装管网,接管管径DN150,接点压力0.35MPa,可满足室内常高压供水要求。 根据这种情况,采取供水方案如下:室内消防采用常高压供水制,引入DN100给水管一根,于引入管起端设倒流防止器,室内消防管直接接自室外自来水管,以维持室内消防管的常高压状态。建筑旁设水泵接合器一个。

室外消防采用低压供水制,通过是市政消防力量灭火。建筑100m范围内设300方消防水池一座,以保室内外消防水量,消防水池的补水通过另外设置生活供水管提供。
这里的问题是,根据规范,自备水源不得与市政自来水管直接连接。而在本方案中,消防水池的水并未与自来水管直接连接,但是在消防的时候,有可能通过水泵接合器而与市政自来水管直接连接,进而污染水质。
各位大虾,觉得这种方案是否可行? 如果设计时 要求在火灾的时候将引入管处直接断开(比通过设置活接头的快速方式),这样又时候可行?
其实保险一点的方案也有考虑,就是在屋顶设置水箱管初期10min消防水量,室外的消防网管彻底与市政自来水管断开,消防水池通过生活供水管补水,那么此时几乎所有消防供水都依靠市政消防力量提供了。
前一种方案的好处就是可不设水箱,可直接利用市政管网的压力供水,节能性好。不需要设水箱,经济性好些。另外当市政消防力量不能及时赶到时,市政消防水量有保证一些。但不知道是否与规范有冲突。
后一种方案的好处是无违反规范的嫌疑,无污染水质的可能。但多了个水箱,对建筑结构也多少有点影响。 对于生产与消防共用管网的港区,不能够直接利用市政管网压力,所有生产用水都需要由泵提升供应,非常不节能。
请大家发表下自己的看法,越详细越好!
免费打赏
chsh409
2011年05月27日 17:25:29
12楼

赞同。我这边就是设置有屋顶消防水箱和室外消防泵房,
回复
水往上流
2011年05月27日 22:33:38
13楼
楼主,水泵接合器是在倒流器后接入消防专用管道的,不可能污染前面的管道。
回复
sxlfjgj
2011年05月29日 20:02:25
14楼
主要看怎么和当地的消防部门沟通了,应该可以的,只要能满足要求。
回复
yjyidihc
2011年05月30日 02:27:15
15楼
同意6楼意见。
回复
lzsyyh
2011年05月30日 10:23:15
16楼
1.消防水源必须是双路水源,才能保证消防用水安全;
2.消防管网与生活管网从总水表处接入后分开为互相独立系统,并在分接点处设倒流防止器,才能保证生活水不被消防水污染;
3.室外300立方消防水池补水可以从室外消防环管补水,也可以从生活供水管提供;
4.水泵结合器是与室内消防管网连通的,不存在污染生活水质的问题。
回复
mujian1997
2011年06月01日 12:32:49
17楼

赞同
回复
nakuopendao
2011年06月01日 14:41:34
18楼

赞同11楼这个方法,6楼的方法是一般普遍的做法,不适合这个案例。首先根据建规8.6.1-2,本工程应设置消防水池,市政管网为枝状,不能保证室外消防用水量,根据8.6.2.-1消防水池应存有火灾延续期间室内室外的消防用水,2小时火灾储水量为(25+10)*3600*2/1000=252m3,本工程100m内已有300m3消防水池,满足要求。现在的整个局面是已经没有了室外消防管网,水量由消防水池提供而不是室外消火栓提供,火灾初期由屋顶消防水箱提供,然后由消防车从消防水池吸水加压后通过水泵接合器接入室内消火栓系统,给水管到只需从市政管网引入一根给水管(设倒流防止器)供生活用水和消防水池供水。以上是我的理解,供大家一起讨论。
回复
twlxzlxs
2011年06月04日 20:54:20
19楼
18楼的理解正是我意。11楼的思路也很清晰,现在焦点是这么几个问题:
1、建筑消防采取低压供水制的具体条件,规范中无具体条文明确,是否需要消防部门批准?这种三层的小房子设泵房的话,似乎不多见。且设泵房还要配套火灾报警系统,业主有没钱搞也是个问题(当然这是技术外的话)。
2、按照建规的条:8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。
按照这条,室内消火栓数量大于10个才需要双路引水。现在不大于10,单路引水可否认为是常高压供水? 如果是,即可不设屋顶水箱,当然,设了更安全。
回复