供水方案讨论——消防管与自来水管直接连接的博弈
twlxzlxs
twlxzlxs Lv.4
2011年05月25日 20:13:20
只看楼主

目前有一民用建筑,三层,室外消防流量25L/s,室内消防流量10L/s,消火栓数量超过10个。消防水源为市政自来水,为枝装管网,接管管径DN150,接点压力0.35MPa,可满足室内常高压供水要求。 根据这种情况,采取供水方案如下:室内消防采用常高压供水制,引入DN100给水管一根,于引入管起端设倒流防止器,室内消防管直接接自室外自来水管,以维持室内消防管的常高压状态。建筑旁设水泵接合器一个。

室外消防采用低压供水制,通过是市政消防力量灭火。建筑100m范围内设300方消防水池一座,以保室内外消防水量,消防水池的补水通过另外设置生活供水管提供。
这里的问题是,根据规范,自备水源不得与市政自来水管直接连接。而在本方案中,消防水池的水并未与自来水管直接连接,但是在消防的时候,有可能通过水泵接合器而与市政自来水管直接连接,进而污染水质。
各位大虾,觉得这种方案是否可行? 如果设计时 要求在火灾的时候将引入管处直接断开(比通过设置活接头的快速方式),这样又时候可行?
其实保险一点的方案也有考虑,就是在屋顶设置水箱管初期10min消防水量,室外的消防网管彻底与市政自来水管断开,消防水池通过生活供水管补水,那么此时几乎所有消防供水都依靠市政消防力量提供了。
前一种方案的好处就是可不设水箱,可直接利用市政管网的压力供水,节能性好。不需要设水箱,经济性好些。另外当市政消防力量不能及时赶到时,市政消防水量有保证一些。但不知道是否与规范有冲突。
后一种方案的好处是无违反规范的嫌疑,无污染水质的可能。但多了个水箱,对建筑结构也多少有点影响。 对于生产与消防共用管网的港区,不能够直接利用市政管网压力,所有生产用水都需要由泵提升供应,非常不节能。
请大家发表下自己的看法,越详细越好!
免费打赏
hanxiaozi
2011年05月26日 10:50:20
2楼
有倒流防止器,怎么会污染?
回复
acheng
2011年05月26日 11:38:55
3楼
一路进水,不能保证消防流量,不满足常高压供水制要求。
回复
acheng
2011年05月26日 11:41:09
4楼
楼主设计方案不满足规范要求,需由水箱和消防泵房水池供水。
回复
acheng
2011年05月26日 11:42:02
5楼
设了消防水箱泵房水池,就没有必要再连市政管网了。
回复
huangsuihua
2011年05月26日 13:31:38
6楼
根据楼主提的条件,我认为:1.消防水源必须是双路水源,才能保证消防用水安全;2.消防管网与生活管网从总水表处接入后分开为互相独立系统,并在分接点处设倒流防止器,才能保证生活水不被消防水污染;3.室外300立方消防水池补水可以从室外消防环管补水,也可以从生活供水管提供。;4.水泵结合器是与室内消防管网连通的,不存在污染生活水质的问题。
回复
wfj189
2011年05月26日 21:06:14
7楼
水泵结合器也设了倒流防止器。
回复
mal_dt
2011年05月26日 23:06:02
8楼
双路供水,飘过~
回复
南坪顽钟
2011年05月27日 01:15:23
9楼
楼主是搞港口设计的?
回复
南坪顽钟
2011年05月27日 01:17:20
10楼
三层不用设置水泵接合器。
回复
星空点点
2011年05月27日 10:49:47
11楼
这种情况还很有代表性,我觉得本着满足消防使用的要求,是否可以简化方案,设置屋面水箱,满足10min消防用水,设水泵接合器,如室外150m范围内有消防水池可作为水源的话,依靠消防车取水补充消防用水,和消防队沟通一下,看是否可行
回复

相关推荐