怎样选水泵
fjb275934687
2011年05月25日 18:59:23
来自于采暖供热
只看楼主

地暖系统中怎样选择水泵的流量和扬程了,请高手指点。比如有5成楼。总共500平方。主管40的。用多少流量的水泵以及多大扬程

地暖系统中怎样选择水泵的流量和扬程了,请高手指点。比如有5成楼。总共500平方。主管40的。用多少流量的水泵以及多大扬程
免费打赏
snail_yin
2011年05月27日 08:37:59
2楼
这个问题答案没有,只能告诉你。
根据计算热负荷、供回水温差确定流量。根据流量再进行水力计算完成扬程的确定。
回复
zhangluochen
2011年05月28日 14:16:12
3楼
循环水泵应根据供热书,9-13或9-14来计算计算流量,扬程根绝,网络循环水通过热源内部的压力损失,取10-15m扬程,网路主干线供、回水管的压力损失,这是水利计算的结果,以及主干线末端用户系统的压力损失有关,
回复
2360239
2011年05月29日 02:00:53
4楼
,学到了,谢谢楼主
回复
cyberloner
2011年05月29日 23:53:25
5楼
G=0.86Q/(tg-th)这个公式一定要记得啊~~~
回复
吴少清
2011年05月30日 22:02:47
6楼
能具体解释这公式的含义吗
回复
吴少清
2011年05月30日 22:03:38
7楼
请高手放招吧
回复
暖通老耿
2011年06月02日 10:24:52
8楼
多谢楼主了,很好的
回复
fjb275934687
2011年06月15日 15:42:39
9楼
谢谢各位指点
回复
wo3274
2011年06月15日 18:35:06
10楼
地板采暖一般都是10℃温差,根据你所在的城市的热指标可以大概估算出所需的循环水量,至于扬程就看你如何布置了。
回复
xiaoyuan8582
2011年06月17日 14:27:49
11楼
这个公式其实很简单,热负荷除以水的比热再除以供回水温差。