地暖系统中怎样选择水泵的流量和扬程了,请高手指点。比如有5成楼。总共500平方。主管40的。用多少流量的水泵以及多大扬程
地暖系统中怎样选择水泵的流量和扬程了,请高手指点。比如有5成楼。总共500平方。主管40的。用多少流量的水泵以及多大扬程
2楼
这个问题答案没有,只能告诉你。
根据计算热负荷、供回水温差确定流量。根据流量再进行水力计算完成扬程的确定。
回复
3楼
循环水泵应根据供热书,9-13或9-14来计算计算流量,扬程根绝,网络循环水通过热源内部的压力损失,取10-15m扬程,网路主干线供、回水管的压力损失,这是水利计算的结果,以及主干线末端用户系统的压力损失有关,
回复
4楼
,学到了,谢谢楼主
回复
5楼
G=0.86Q/(tg-th)这个公式一定要记得啊~~~
回复
6楼
能具体解释这公式的含义吗
回复
7楼
请高手放招吧
回复
8楼
多谢楼主了,很好的
回复
9楼
谢谢各位指点
回复
10楼
地板采暖一般都是10℃温差,根据你所在的城市的热指标可以大概估算出所需的循环水量,至于扬程就看你如何布置了。
回复
11楼
这个公式其实很简单,热负荷除以水的比热再除以供回水温差。
回复