地暖系统中怎样选择水泵的流量和扬程了,请高手指点。比如有5成楼。总共500平方。主管40的。用多少流量的水泵以及多大扬程
地暖系统中怎样选择水泵的流量和扬程了,请高手指点。比如有5成楼。总共500平方。主管40的。用多少流量的水泵以及多大扬程
12楼
我公司新申办资质 急需;注册设备(给排水 动力 暖通)和注册电气 各中高级职称
待遇目前市场行情价
有意请联系:手机:133-5007-2123
Q Q:152-1004-161 欢迎咨询
回复
13楼
选择循环水泵的依据:
流量依据:G=(1.1~1.2)*3.6*Q/[CP*(TG-TH)]
回复
14楼
选择循环水泵的依据:
流量依据:G=(1.1~1.2)*3.6*Q/[CP*(TG-TH)]
Q---热负荷W; TG-TH-----供回水温差℃ cp-----水的比热,一般取4.1868kj/kg.℃
扬程选择:H=H1+H2+H3+2~3
H1---锅炉房内的系统压力损失 H2----外管网供回水压力损失 H3----最不利环路系统用户内压力损失,一般为2~4米。
回复
15楼
5楼的公式对 是简化的 好记 我就是用这个
回复
16楼
这个真的需要学习!!!!!!!!!
回复
17楼
个人觉得水泵选择最为复杂!!!
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复