我实在不明白:一,地基梁,基础梁到底什么区别?我以为,都是一样的,均为上部受拉的梁二,我认为,拉梁实际上还是下部受拉的普通梁,比如,独基之间的梁,承台之间的梁,请指教!!
我实在不明白:一,地基梁,基础梁到底什么区别?
我以为,都是一样的,均为上部受拉的梁
二,我认为,拉梁实际上还是下部受拉的普通梁,比如,独基之间的梁,承台之间的梁,请指教!!
2楼
大家一般算基础梁配筋是手算还是用得电算结果?
电算结果是不是在原有的标准层上再加一层,板厚全部为零
期盼答案!
回复
3楼
所谓拉梁当然是指梁纵向受荷,起拉接作用的梁,作用是加强结构基础的整体性,减少不均匀沉降。
回复
4楼
我现在对这个概念也比较模糊。。
回复
5楼
我同意
回复
6楼
关于这个问题论坛已经有很多的讨论,所以建议楼主不妨发贴前搜索一下
回复
7楼
基础拉梁与基础梁-1
001:拉梁的计算方法有两种:
1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。
如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。
拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。
补充基础梁的有关内容:
(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);
(2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;
(3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;
(4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;
(5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。
a.跨距为6m时,梁高一般取500;
b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;
梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200。
002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。
003:拉梁的设置情况:
1.有抗震设防,基础埋深不一致
2.地基土质分布不均匀
3.相邻柱荷载相差悬殊
4.基础埋深较大
拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.
多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定
基础拉梁与基础梁-1
004:
1.我想基础埋置很深时,可以在o.oo下50或60设基础梁,这样可以降低底层柱的计算高度;
2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近0.000处会造成短柱,那就设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;
3.何时设基础梁,楼上说得很清楚,我想补充以上两条,请各位大虾指教;
005:
Q:请问基础梁配筋是按什么算的?
比如开间6m的门式钢架,柱下独立基础,基础梁(我们说的地梁)高
为 l/12~l/10取,配筋怎么算?
A:如果上面没有墙体荷载的话,一般取较大柱底轴力的1/10,按轴心受拉构件计算一下就行了。
基础梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以我认为基础梁最好设在基础顶面处。只有当基础埋深很深时,才在接近室内地面处再设一道梁,以减小首层柱的计算高度。
“若基础埋深较浅时,基础梁设在某个靠近正负零的标高处,基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。这种说法在下有不同看法。所谓要避免短柱的出现,是为了防止地震时短柱吸收过大的地震力,并发生脆性破坏。而基础梁到基础顶之间的短柱由于在地面下所以并不受地震力的直接影响,这样做也没什么。但我会优先选择把基础梁设在基础顶面处。
单独计算,承受底层墙荷载,按连续梁计算!
回复
8楼
转自老济南论坛
回复
9楼
基础拉梁设在什么地方,我也没有定论,个人认为应设在基础顶面处,因为基础拉梁的主要作用是抵抗柱底剪力,平衡柱底弯矩,设在基础顶面处是合乎规范要求的,上面同仁说设在-0.05处,我们这里也有人这样做,下面部分按短柱考虑,并且让拉梁和室内地面组成刚性地坪,借此来减小底层柱的计算长度,我认为有以下几点不妥:
1、室内地坪为后浇,不是和拉梁整体浇筑,该刚性地坪面不能作为一层来考 虑;
2、拉梁上抬,在底部形成短柱,对抗震不利;
3、地震力作用在房屋主体上时,根据底部剪力法计算公式,底部所受剪力由上部结构传来,并非在土中部分就不受地震作用的影响
所以,本人认为基础梁还是设在基础顶部为好,如果基础埋深太深,可以在-0.05处做一底圈梁即可。
转自一网友!!
回复
10楼
基础梁的构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;
现在设计都要求基坑回填土密实度0.94以上,基础梁直接做在垫层上就好了,这样地基土也能承受一部分力(有利),有没有必要按上面的做法把基础(拉)梁架空呢?
回复