桩基础施工现场偏位、桩长细比规范要求
easion
easion Lv.3
2011年05月25日 11:29:05
来自于地基基础
只看楼主

小弟初入设计,在做的一个工程现场施工因遇到地下孤石桩偏位,偏位大概为10~15cm,承台为三桩承台,孤石位置大概为地下10m左右,我想问一下各位前辈偏位影响大不大,若有影响,该如何处理飞?另外我的桩直径为500mm,设计桩长为35~50m,施工单位反馈现场有的桩桩长打到60m,长细比为1/120,规范要求桩长细比为多少?土质为三类土,会不会有问题?

小弟初入设计,在做的一个工程现场施工因遇到地下孤石桩偏位,偏位大概为10~15cm,承台为三桩承台,孤石位置大概为地下10m左右,我想问一下各位前辈偏位影响大不大,若有影响,该如何处理飞?另外我的桩直径为500mm,设计桩长为35~50m,施工单位反馈现场有的桩桩长打到60m,长细比为1/120,规范要求桩长细比为多少?土质为三类土,会不会有问题?
easion
2011年05月25日 11:34:05
2楼
请各位大侠指教,小弟在此谢过!
回复
suzukida
2011年05月25日 14:11:14
3楼
规范对长径比没有明确的要求,不过我们习惯的做法是不超过1/100,你这个情况要是有端承的话最好复核一下,这么大的长径比不宜再取端承。至于你的桩位偏差不算大,象征性处理一下就好了
回复
lurry5359
2011年05月25日 17:22:09
4楼
对于桩的长径比在桩图集里是有要求的,比如10SG409中,管桩做摩擦桩时,其长径比不宜大于100,做端承桩时,其长径比不宜大于80。桩发生偏位后,应验算桩群中心与柱中心的偏心率是否满足不大于1.5%,由于桩偏位造成承台加大,应验算承台的高度和配筋。
回复
和谐阳光
2016年03月18日 17:23:05
5楼
同惑而学,谢谢!
回复
黄启强
2016年09月09日 15:38:35
6楼
基础桩偏了,很麻烦