知识点:桩基础施工 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)测量定位:施工单位在完成施工前的桩位测量放线后,相关监理人员要及时的进行现场的确认和审核,按照基准标高和孔位的设计施工要求严格的控制其准确度。并在钻孔的过程中,进行实时的检查和控制钻孔的中心位置、垂直度等的情况。 (2)开孔:施工人员应根据具体的勘探报告中记录的持力层的孔深与等高线的比较,结合吊挂松紧程度、钻具自重大小等情况加强对岩土层的巡检和记录,加强取样,并观察钻机在进入持力层以及界面钻进过程中的反应情况,同时对照成桩时的岩样确定标准,科学、合理的进行是否入岩的最终判定,以确保桩基在进入持力层时的深度。此外,施工单位还要检查机架的枕木基础的稳定性,并在钻孔过程中实时的对磨盘平整度和垂直度进行监测和控制,及时的调整偏差的数值。
知识点:桩基础施工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)测量定位:施工单位在完成施工前的桩位测量放线后,相关监理人员要及时的进行现场的确认和审核,按照基准标高和孔位的设计施工要求严格的控制其准确度。(3)清孔:施工人员要在钻孔结束后,将钻头提离到孔底80~100mm位置空转,在保证孔壁的安全条件下完成泥浆的初步稀释,并在输入比重为1.05~1.08的新泥浆后进行再次的循环,时问一般为40~60min,尽可能的将孔底的泥块、岩屑打碎至能够浮出孔外的程度。在下笼安装导管后要进行孔洞的二次清理。
(4)钢筋笼:钢筋笼的制作一般是分段进行的,并保证一半以上的钢筋接头在连接时错开焊接,监理人员要着重注意对钢筋笼立焊质量的控制和检查。要保证钢筋笼垂直于孔洞入孔,下放时应徐徐轻放,坚决禁止强制钢筋笼入孔下放,避免造成钢筋笼的变形以及孔壁的坍塌。钢筋笼在就位后应将其上端与护筒焊接固牢,以减缓混凝土在上升时对顶部的托力,防止钢筋笼的上升。灌筑混凝土前必须严格检查混凝土的坍落度是否在规定的范围之内,一般在180~220mm之间。检查孔内导管的离孔底距离和长度,根据压力平衡法计算出混凝土的灌注量,并保证导管在首次灌筑混凝土后埋入混凝土的部分达到1m以上,并剪断铁丝后将隔水栓埋入底部的混凝土中。同时后续灌筑的混凝土必须及时补充上来,以确保混凝土的连续施工。导管在浇捣过程中埋设进混凝土的深度一般在2~6in之间,其具体数值必须通过精确的测量以避免拔空。混凝土灌注:施工单位必须在监理人员签署成孔隐蔽和钢筋笼下放合格检查证后,才可以进行混凝土的灌筑作业。在灌注混凝土前,要先检查配比试验报告和原材料,将施工材料与抽检样品报告进行对比核对,指标一致时才可进行材料的施工。
推荐资料:
常见桩基础设计说明和实际工程施工图