【案例概况】 某工厂采用钻孔灌注桩基础,设计桩长30m,钢筋笼30m。某日,甲方老总心血来潮上工地巡查发现,2号楼土方基础正在放钢筋笼进桩孔,设计30m长的桩工人就放了2节12m的钢筋笼下去。 甲方老总很少去现场,这次晚上回到工地来取文件,心血来潮想去工地看看,想知道工程质量如何。他暗中在2号楼的偏僻角落监视,工人正在往桩孔下钢筋笼子,工人边抽烟边干活,没有注意到他。甲方老总亲眼看到工人就放了两节12m的钢筋笼下去了,总共长度24m,甲方老总看过这栋楼的图纸,清楚知道桩长30m,现在工人把两根桩焊接好后准备给桩孔里面浇混凝土。

【案例概况】

某工厂采用钻孔灌注桩基础,设计桩长30m,钢筋笼30m。甲方气的给总监打电话,让他到工地来。总监正在家里看电视准备睡觉。甲方问他你怎么给我监管的,30m桩现在才24m,剩下6m哪里去了?

总监赶紧来了工地,施工单位的管理人员也被叫到了现场。总监说你看看,现在桩长多少?你们还准备浇混凝土,以后楼都被你们盖塌了。监理叫施工方把桩吊起来核验,果然不错桩长度少了6m。工人这边不乐意了,说你们还让不让干,不让干我回家睡觉了。

施工单位负责人被甲方老总抓包后很是尴尬,这时候桩基老板也赶过来了,给甲方老总发烟道歉,摸出厚厚的红包要塞给甲方老总。甲方老总不接受,说万丈高楼从地起,连基础桩你们都敢偷工减料,你们胆子也太大了!

现在要求你们停止施工,明天仔细测量桩孔深度,深度不够重新打桩, 监理把每一根桩下钢筋笼的过程都给我拍成视频,质量是第一生命线,你们要是不管质量就别给我干了。

甲方老总跟总监交代,以后测量桩孔深度,钢筋笼长度和混凝土浇筑情况都得有影像资料。你们再不认真监管,我就把你们监理换掉,丑话说到前头。

【研习问题】

(1)该工程事故发生的原因是什么?

(2)该工程桩的钢筋笼少了6m,可能会造成哪些后期的工程质量问题?

(3)对于已经施工完毕的缺陷桩,后期可以采取哪些工程弥补措施?

(4)施工过程中,钢筋笼施工可以应该保存哪些过程性资料以备查?